3 766 lukukertaa ·
2 vastausta
4k lukukertaa
2 vastausta
Laajentaa ullakkoa teräspalkeilla
hei!
Olen muuttamassa asuntoon, jossa on jo parvi. Haluaisin kuitenkin laajentaa parvea noin 5x4 metrin alueella. Viiden metrin seinät ovat kantavia betoniseiniä.
Ensimmäinen ajatukseni oli käyttää 40 cc 145x45 puupalkkeja, mutta ymmärsin, että alue on liian suuri ilman tukea keskellä. 220x45 palkkeja ei mahdu. Mietin käyttää teräspalkkeja, mutta en löydä suosituksia sopivasta cc:stä, jos käytän esimerkiksi 80 mm I-palkkia. Voisivatko suorakulmaiset teräsputket toimia? Onko kellään kokemusta tästä?
Lisäksi mietin, mikä on paras tapa kiinnittää palkit kantaviin seiniin pitkällä sivulla? Riittäisikö puupalkki 70x45?
Kiitos kaikista vinkeistä! Mielestäni materiaalivalinnat ovat haastavia!
Olen muuttamassa asuntoon, jossa on jo parvi. Haluaisin kuitenkin laajentaa parvea noin 5x4 metrin alueella. Viiden metrin seinät ovat kantavia betoniseiniä.
Ensimmäinen ajatukseni oli käyttää 40 cc 145x45 puupalkkeja, mutta ymmärsin, että alue on liian suuri ilman tukea keskellä. 220x45 palkkeja ei mahdu. Mietin käyttää teräspalkkeja, mutta en löydä suosituksia sopivasta cc:stä, jos käytän esimerkiksi 80 mm I-palkkia. Voisivatko suorakulmaiset teräsputket toimia? Onko kellään kokemusta tästä?
Lisäksi mietin, mikä on paras tapa kiinnittää palkit kantaviin seiniin pitkällä sivulla? Riittäisikö puupalkki 70x45?
Kiitos kaikista vinkeistä! Mielestäni materiaalivalinnat ovat haastavia!
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Lähden siitä, että palkiston jänneväli on 4 metriä. Hyväksyttävien taipumaolosuhteiden saavuttamiseksi ullakolla ilman keskituen tarvetta vaaditaan liimapuuta tai terästä. HEA-palkki, joka on c/c 600 mm, täytyy olla tyyppiä HEA 120. Se tulee olemaan erittäin kallis ja raskas. Liimapuupalkit 140x180 selviytyvät siitä. Korkeutta voi pienentää hieman leveyttä kasvattamalla.
Kuormitus palkin päässä on noin 300 kg. Varmasti voi käyttää 45x70 koolauksia, kunhan ne ovat kunnolla kiinnitettyjä. Mutta tarvitaan melko paljon kiinnityspultteja.
Kuormitus palkin päässä on noin 300 kg. Varmasti voi käyttää 45x70 koolauksia, kunhan ne ovat kunnolla kiinnitettyjä. Mutta tarvitaan melko paljon kiinnityspultteja.
Kiitos!!
Ei helppoa tämä. Se auttaa muutaman askeleen oikeaan suuntaan.
Ei helppoa tämä. Se auttaa muutaman askeleen oikeaan suuntaan.
J justusandersson sanoi:Oletan, että lattiarakenteen jänneväli on 4 metriä. Jotta saadaan hyväksyttävät taipumaolosuhteet parvella ilman tukia, tarvitaan liimapuuta tai terästä. HEA palkki, joka sijaitsee c/c 600 mm, tulee olla tyyppiä HEA 120. Se tulee olemaan erittäin kallis ja raskas. Liimapalkit 140x180 kestävät sen. Korkeutta voi pienentää hieman lisäämällä leveyttä.
Palkin päähän kohdistuva kuorma on noin 300 kg. Varmasti voi käyttää 45x70 reglat vain, jos ne on kunnolla kiinnitetty. Mutta tarvitaan melko monta laajennuspulttia.
Klikkaa tästä vastataksesi