Hei
Olen ajatellut rakentaa terassin, jolle aion sijoittaa kylpytynnyrin. Foorumin yleinen suositus näyttää olevan sijoittaa tynnyri maahan ja rakentaa terassi sen ympärille, mutta se ei toimi minulle, koska alusta on epätasainen kallio.
Ajatukseni oli valaa pilarit suoraan kalliota vasten terassin alustaksi, mikä johtaa minut kahteen kysymykseen.
1) Ajattelenko oikein?
2) Kuinka pilarit, raudoitus, kantopalkit ja palkit tulisi mitoittaa?
Tynnyri on 193 cm halkaisijaltaan ja vaikuttaa järkevältä olettaa, että se painaa 2000 kg täynnä vettä ja ihmisiä. 660 kg/neliömetri toisin sanoen. Tynnyri tuskin jakaa painoaan tasaisesti koko alueelle, joten tarvitsen hieman varaa.
Terassi on tarkoitus olla 2,5 x 3,5 m
Kiitollinen avusta
Jakob
Olen ajatellut rakentaa terassin, jolle aion sijoittaa kylpytynnyrin. Foorumin yleinen suositus näyttää olevan sijoittaa tynnyri maahan ja rakentaa terassi sen ympärille, mutta se ei toimi minulle, koska alusta on epätasainen kallio.
Ajatukseni oli valaa pilarit suoraan kalliota vasten terassin alustaksi, mikä johtaa minut kahteen kysymykseen.
1) Ajattelenko oikein?
2) Kuinka pilarit, raudoitus, kantopalkit ja palkit tulisi mitoittaa?
Tynnyri on 193 cm halkaisijaltaan ja vaikuttaa järkevältä olettaa, että se painaa 2000 kg täynnä vettä ja ihmisiä. 660 kg/neliömetri toisin sanoen. Tynnyri tuskin jakaa painoaan tasaisesti koko alueelle, joten tarvitsen hieman varaa.
Terassi on tarkoitus olla 2,5 x 3,5 m
Kiitollinen avusta
Jakob
Kiitos!
Se oli suunnilleen mitä ajattelin. Onko sinulla mitään käsitystä siitä, tarvitsenko rakentaa yhden vai kahden osaston? Sopiva pilkkiväli? Määritelmä karkea puutavara? Ensimmäinen kerta, kun yritän mitoittaa jotain, mikä ei ole täysin standardi, joten en tiedä yhtään mitään
Se oli suunnilleen mitä ajattelin. Onko sinulla mitään käsitystä siitä, tarvitsenko rakentaa yhden vai kahden osaston? Sopiva pilkkiväli? Määritelmä karkea puutavara? Ensimmäinen kerta, kun yritän mitoittaa jotain, mikä ei ole täysin standardi, joten en tiedä yhtään mitään
Miten tynnyrin pohja tulee näyttämään, riippuu täysin siitä, mitä manuaalissa sanotaan. Pitäisikö siinä olla tuki ympäriinsä ja ehjä pohja vai onko siinä tolppia, jotka voivat kantaa kaiken? Tämä täytyy selvittää ensin, sitten ei ole ongelmaa pohjan teossa.
Sen pitäisi olla tuettuna 5 palkin alla, jotka kulkevat poikittain tynnyrin pohjassa:
https://shopcdn.textalk.se/shop/ws84/50884/art91/36079291-aff670-Badtunna_Comfort.PDF
Vastaavat palkit voivat tietenkin olla trallissa suoraan näiden alla. Se on varmaan hyvä, vaikka tuleekin hieman epätavalliset cc mitat...
https://shopcdn.textalk.se/shop/ws84/50884/art91/36079291-aff670-Badtunna_Comfort.PDF
Vastaavat palkit voivat tietenkin olla trallissa suoraan näiden alla. Se on varmaan hyvä, vaikka tuleekin hieman epätavalliset cc mitat...
Ei ole sitten yhtään tilaa, ei edes desimetriä, en aio muuttaa suunnitelmiasi, mutta onko mahdollista rakentaa terassia hieman suuremmaksi ja siirtää tynnyrin sijaintia. Mieti sitä hieman, jos se on mahdollista, riippuu siitä, mitä hallitus sanoo, neuvottelukokous ei olisi väärin.
Hei
Se on aika suuri kuorma. Kuinka korkea on tynnyri? Etkö ole varma, että 20kN?
Jos on niin kuin sanot, että se vastaa 6,6kN/m2, niin se on todella paljon. Noin 3 kertaa enemmän kuin palkkilaudoille/lattiolle...
Voidaan lisäksi olettaa, että murtuman seuraus voi olla hieman vaarallinen?
Jotta kestäisi 6,6kN/m2
Tarvitset suuruusluokkaa, kohtuullisella taipumalla ja vähän turvallisuutta, noin 220x45 s250, jos haluat kestää sen vapaasti tuetuissa yksispanneissa 2,5m, eli ilman väliä tukia.
Tämä antaa palkkien päissä pistekuormat, jotka ovat erittäin pieniä, joten ne voidaan asettaa Berlinereillä pilareilla esimerkiksi 1,0 m etäisyydellä, jotka ovat melko pieniä, jos ne eivät ole korkeita...
On luultavasti järkevämpää ottaa kuorma kylpytynnyristä määritellyissä kohdissa btg-pilareilla ja sitten rakentaa terassi ympärille...
Ystävällisin terveisin, Alex
Se on aika suuri kuorma. Kuinka korkea on tynnyri? Etkö ole varma, että 20kN?
Jos on niin kuin sanot, että se vastaa 6,6kN/m2, niin se on todella paljon. Noin 3 kertaa enemmän kuin palkkilaudoille/lattiolle...
Voidaan lisäksi olettaa, että murtuman seuraus voi olla hieman vaarallinen?
Jotta kestäisi 6,6kN/m2
Tarvitset suuruusluokkaa, kohtuullisella taipumalla ja vähän turvallisuutta, noin 220x45 s250, jos haluat kestää sen vapaasti tuetuissa yksispanneissa 2,5m, eli ilman väliä tukia.
Tämä antaa palkkien päissä pistekuormat, jotka ovat erittäin pieniä, joten ne voidaan asettaa Berlinereillä pilareilla esimerkiksi 1,0 m etäisyydellä, jotka ovat melko pieniä, jos ne eivät ole korkeita...
On luultavasti järkevämpää ottaa kuorma kylpytynnyristä määritellyissä kohdissa btg-pilareilla ja sitten rakentaa terassi ympärille...
Ystävällisin terveisin, Alex