Minulla on harjakatto, jossa on noin 7,4 metrin etäisyys ulkoseinien sisämitan välillä. Liimapuupalkki kulkee keskellä taloa kannattelemassa kattotuoleja, sen mitat ovat 90x405. Tämä kattaa olohuoneen ja keittiön, joiden pituus on 7,4 metriä, ja nykyään siinä on kaksi pilaria kannattelemassa sitä. Aion nyt korvata nämä leca 190mm seinäpalalla keskellä. Ajattelen muurata lecavägin L-muotoiseksi, jossa on 80cm muurattua leca 190mm tukemassa liimapuupalkkia. Sen korkeus on noin 2500mm, ja se muurataan Muurauslaasti B:llä.

Näen Setra Groupin liimapuun mitoitusohjeen kautta, että pilarikuorma on 30 kN 4 metriä vapaasti kantavalta osuudelta - tämä on vähemmän kuin se.

Onko olemassa yksinkertaista yhtälöä, jolla voisin todistaa, mitä 2,5 metrin muurattu lecatiiliseinä kestää alaspäin suuntautuvaa kuormitusta?

Tämän sivun 20 kahdessa ylimmässä taulukossa näytetään, että leca 200mm kestää huomattavasti enemmän kuin se tavoittelemani 30kN.

http://www.weber.se/fileadmin/user_upload/pdf/leca/arbanv/leca-block-projektering.pdf
 
Kuormituksen ei pitäisi olla ongelma, leca kestää melko korkean puristuslujuuden (olen nähnyt 3-5 MPa). Sinun täytyy laskea, kuinka suuri pinta-ala liimapalkilla tulee olemaan lecaharkkoa vasten (1 Pa = 1 N/m2, eli 3 MPa = 3000000 N/m2).

Tärkeintä on luultavasti varmistaa, että se, mihin muuraat lecaseinän päälle, kestää, ja että lecavägg ei voi murtua sivusuuntaisen heikkouden vuoksi.
 
Lecasektio tulee olemaan L muuraus. 80-100 cm liimapuupalkin suuntaisesti ja 60-80 cm sivulle päin. Lecasektionin alla on 10 cm raudoitettua betonia, 300 s100 solumuovia, sepeliä ja sitten savea. Ei tunnu siltä, että sekään olisi ongelma.
 
Samaa mieltä, vaikuttaa siltä, että se kestää oikein hyvin.
 
Luin viimeisimmän tarkastussuunnitelman KA:lta tänään - siinä edellytetään, että eurokoodit täytetään kohdan osalta, joka koskee kantavan pilarin siirtoa keskipalkkiin. Katsoin nopeasti eurokoodien sääntelyä ja tuntuu, että juuri tämä laskenta pitäisi olla viitattavissa sopivalta valmistajalta. Olisi toivottavaa, ettei tarvitsisi palkata suunnittelijaa "lyömään auki olevaa ovea".. Onko ideoita?
 
Joku kirjoitti täällä aiemmin, että sinun täytyy laskea, mikä paine pylväs aiheuttaa alustalle, jolla se seisoo. Sitten kiinnitys täytyy suorittaa niin, että se ottaa voimat vastaan. Sitten täytyy huolehtia, ettei muurattu seinä ala taipua, mutta se ei ehkä ole ongelma. Lopuksi perustuksen täytyy pystyä ottamaan vastaan syntyvä kuormitus.
 
Alusta kesti saman paineen aiemmin pienemmällä alalla ilman lecablockien painoa - joten tämän ei pitäisi olla ongelma.

Mielestäni on melko helppoa ymmärtää, että se kestää - ehkä rakenneselostuksessani riittää toteamus, että voima jakaantuu suuremmalle alueelle?

Miten sisäpuolinen lecavägg tulisi kiinnittää lattiaan - liukukerroksetta vai ilman?
 