Hei,

Aion rakentaa ensimmäistä taloani jonkin ajan kuluttua ja valaa lattialaatan kellarin osan päälle. Olen miettinyt käyttäväni PEVA 45:ttä toivoen työn helpottamista. En ole kuitenkaan onnistunut selvittämään, miten sallitut jännevälin pituudet lasketaan.

Tila, johon lattialaatta tulee, on kooltaan 8x8 metriä, jaettu 2 osaan leca-harkoilla. Ulkoseinät ovat 300mm ISO-harkoista ja sisäseinä 200mm leca-harkoista.

Oranssit viivat ovat LECA ja kantavia.

8x8m pohjapiirros kellarista, jaettuna kahteen osaan, joissa on varastot, wc, suihku ja sauna. LECA-kantavat seinät oranssilla.
Minulla on siis lattialaatan kokonaispituus 8 metriä, mutta kahdessa jännevälissä 5m + 2.9m. Yritän lukea PEVA45-tuotelehteä ja saan esiin tämän:
Kaavio PEVA 45 -bjälklagen sallituista spännvidder av olika H-mått. Taulukko näyttää 1-fack och 2-fack värdenä ilman ja med undertak.

Eikä tällaiselle maallikolle oikein aukea, miten SPV täällä määritellään, vaikka siinä onkin niin hienosti kuvitettu. Lasketaanko tilani 2-osaiseksi, jossa kummankin SPV on 5.4m (8.7m?), kun laatan paksuus on 120mm? Mikä sitten toimisi hyvin tilassani. Sanoo se myös, että jos minulla on alakatto, esimerkiksi kipsistä, niin voin olla 8.7m? Mikä kuulostaa hullulta, joten todennäköisesti ei.

Tuotelehti: https://www.grundmaklarna.se/wp-content/uploads/2017/04/Montering-Peva-45.pdf

Kiitos avusta!
 

Paras vastaus

S
H = levyn paksuus mm
SPV = jänneväli yhdessä kentässä. Sinun tapauksessasi se voi olla 5.4 m x 2.
As = raudoituksen määrä tukiraudoituksen muodossa (cm2/m), joten 8.7 tarkoittaa raudoitus 8.7 cm2/m.

Suluissa olevat numerot ilmoittavat jännevälin ja tukiraudoituksen alakaton kanssa.

Huomaa, että jännevälit jne. ovat ilman kenttäraudoitusta.
 
  • Tykkään
Rowah ja 1 muu
  • Laddar…
S scorp1on sanoi:
H = levyn paksuus mm
SPV = Jänneväli yhdessä kentässä. Sinun tapauksessasi se voi olla 5.4 m x 2.
As = raudoitusmäärä tukiraudoitusmuodossa (cm2/m), joten 8.7 tarkoittaa, että raudoitus on 8.7 cm2/m.

Luvut suluissa osoittavat jännevälin ja tukiraudoituksen alakatolla.

Huomaa, että jänneväliä jne. ei ole kenttäraudoitusta.
Kiitos paljon, nyt pysyn kärryillä! Voin suunnitella ilman että kaikki kaatuu :)

Onko sinulla tietoa PEVA45:stä? Olen yrittänyt löytää rakennuspiirustuksia, joissa levy/palkkisto lepää lecatiilien päällä ja onnistuu edelleen eristämään järkevällä tavalla, mutta en ole onnistunut googlauksissani.
 
S
K Karl132 sanoi:
Kiitos paljon, nyt pysyn mukana! Voin suunnitella ilman että kaikki kaatuu :)

Onko sinulla tietoa PEVA45:stä? Olen yrittänyt löytää rakennuspiirustuksia paikkaan missä levy/palkisto lepää lecatiilien päällä ja samalla pystyy eristämään järkevällä tavalla, mutta en ole onnistunut googlaamisessa.
Valitettavasti en ole koskaan työskennellyt PEVA45:n kanssa. Jos tarvitset apua erilaisten mitoitusten ja laskelmien kanssa, voin auttaa. Huikkaa PM:ssä jos jokin askarruttaa.
 
  • Tykkään
Karl132
  • Laddar…
S scorp1on sanoi:
Ei valitettavasti ole koskaan työskennellyt PEVA45:n kanssa. Jos tarvitset apua erilaisten mitoitusten ja laskelmien kanssa, voin auttaa. Hihkaise PM:ssä, jos tarvitset apua jossain.
Okei. Ei ole mahdotonta, että tarvitsisin apua! En kuitenkaan onnistunut lähettämään PM:ää, en päässyt profiilisivullesi. Ehkä PM:ää ei edes lähetetä sieltä, mutta en ole ollut täällä pitkään :)

Raudoituksen laskeminen on sellainen asia, jossa tarvitsisin apua. 8,8 cm^2/m, onko se yhdensuuntaisesti vai myös verkossa? Löysin tämän taulukon esimerkiksi:

Taulukko, joka esittää eri halkaisijojen ja tankovälien arvojen mukaisia armeringsarea-määriä cm²/m yksikkönä.

Olisiko verkko esim. 10X175:llä tässä 4,49*2 = 8,98 cm^2/m ja toimisi hyvin raudoitusmääränä silloin?
 
  • Tykkään
ingenjören101
  • Laddar…
S
Se on oikein. Jos käytät 10 mm rautaa, sinun tulee käyttää 75 mm:n tankoetäisyyttä.
 
  • Tykkään
Karl132
  • Laddar…
S scorp1on sanoi:
Se pitää paikkansa. Jos aiot käyttää 10 mm rautaa, sinun on vähennettävä tankojenväli 75 mm:iin.
Ja silloin 10mm rauta tarkoittaa itsenäisiä rautoja, jotka asetetaan 75mm päähän toisistaan vain yhteen suuntaan vs verkko, joka on sitten kahteen suuntaan? Ehkä tyhmä kysymys, mutta ei haluaisi tehdä virhettä tässä :)
 
S
Se on oikein. On tärkeää, että raudoituksen määrä on oikea siinä suunnassa, johon raudoituksen on tarkoitus vastaanottaa voimia.
 
S scorp1on sanoi:
H = laatan paksuus mm
SPV = Jänneväli kammiossa. Sinun tapauksessasi se voi olla 5.4 m x 2.
As = raudoitusmäärä tukiraudoituksena (cm2/m), joten 8.7 on siis raudoitus 8.7 cm2/m.

Suluissa olevat numerot ilmoittavat jännevälin ja tukiraudoituksen alakattoratkaisulla.

Huomaa, että jännevälejä jne. ei ole kenttäraudoitusta.
Yritän ymmärtää peva/combideckia.

Kun kirjoitetaan H = Laatanpaksuus, tarkoittaako se alhaalta vai ylhäältä yhdistelmäristikon?
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.