Kuinka paksu lattia tulisi valaa kellarin käytävään, jossa on 1200mm seinien väli, ja jonka varassa laatta lepää? Riittääkö 70mm, jos raudoitus on hyvä?
 
P
V valjn sanoi:
Kuinka paksulti minun pitäisi valaa lattia kellarikäytävän päälle, jonka seinien väli on 1200 mm ja jonka päälle laatta lepää? Riittääkö 70 mm, jos raudoitetaan hyvin?
Mitä sinulla on lattian alla?
 
Rejäl sanoi:
Mitä sinulla on lattian alla?
Alla oleva kellari on myös betonia.
 
Rejäl sanoi:
Mitä sinulla on lattian alla?
Lisätietoja
Reikä on tavallisen huoneen nurkassa. 1200 x 1200mm kuin kansi reiän päällä.
Kansi on sekä lattia ylhäällä että katto alhaalla.
 
P
V valjn sanoi:
Lisää tietoa
Reikä on tavallisen huoneen nurkassa. 1200 x1200mm kuin kansi reiän päällä.
Kansi on sekä lattia ylhäällä että katto alhaalla.
Ok, nyt ymmärrän betoniholvin. Kuinka paksu on muu holvi, jota vasten valat?
 
Rejäl sanoi:
Ok då är jag med ett betong bjälklag. Hur tjockt är det övriga bjälklaget som du gjuter emot?
Ei valettu vielä, mutta todennäköisesti noin 100 mm.
Valan kaiken kerralla.
Valitsin 70 mm, jotta pääsen sen alle.
 
P
V valjn sanoi:
Ei vielä valettu, mutta todennäköisesti noin 100 mm.
Valan kaiken kerralla.
Valitsin 70 mm, jotta voisi mennä sen alle.
70 mm kuulostaa ohuelta, betonivälipohjat/tasot ovat yleensä 120-200 mm paksuja omakotitaloissa…
En usko, että 70 mm kestää hieman riippuen kuormituksesta…
 