Hei

Aion vuoden sisällä muuttaa autotallin asuintilaksi purkamalla (melkein) kaiken ja rakentamalla uutta alusta alkaen. Nyt pohdin, pitäisikö rakenteen olla puuta vai jonkinlaista kevytbetonia.
Kysymykseni on, kuinka paksu kevytbetoniseinän täytyy olla vastatakseen 170mm mineraalivillalla eristettyä runkoseinää?
 
Käytä: Lm/Tm=Um
Ja laske sitten paksuus kaavalla Tb=Lb/Um

Lm=Mineraalivillan lämmönjohtavuus
Tm=Mineraalivillan paksuus
Um= U-arvo
Tb,Lb sama kuin edellä, mutta betonille.

Vaihtoehtoisesti jaa Lb/Lm nähdäksesi kuinka paljon paksumpi seinän on oltava saavuttaakseen saman U-arvon.
On huomattava, että tämä on arvioitu likimääräisesti, koska siinä ei oteta huomioon esimerkiksi rakenteen tukia+levymateriaalia, eli vain mineraalivillaa/betonia.

Esim: mineraalivilla Lm=0,038, Lb=0,1 antaa kertoimen 2,63 joten tapauksessasi siis 2,63*170mm=447mm.
 