Aion alkaa rakentaa ulkoseiniä uuteen sisäänkäyntiin, jota olen rakentamassa. Laajennus ei ole suuri, 2 x 3,5 m. Perusta koostuu valettusta laatasta kellarikerroksessa ja sen jälkeen muuratuista lecaharkkoseinistä.

Kaikki näkemäni rakennepiirustukset suosittelevat, että pystysuorat seinäkoolaukset (170x45 minun tapauksessani) asetetaan ja kiinnitetään yläsokkelipalkkiin, joka on poikittaisten lattianiskojen päällä. Katso esim. http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup2spalt.aspx?id=4553&contextPage=5947

Mutta toiseen suuntaan, jota piirustus EI näytä? Minkä päällä yläsokkelipalkki silloin lepää? Kaksi pituussuuntaista lattianiskaa, eli vain 8 cm niiden välissä? Vai voiko seinäkoolaukset täysin yksinkertaisesti asettaa suoraan alasokkelipalkin päälle, vai tuleeko siitä liikaa pistekuormitusta perusmuurille?
 
Minulla oli vain ollut undersyll noilla kahdella sivulla.
 
Kiitos, ajattelin samoin minäkin, (niinhän tehdään maanpäällysrakenteissa..), mutta aloin miettiä uudestaan, kun en löytänyt ainoatakaan piirustusta siitä.
 
Klikkaa tästä vastataksesi