Meillä oli täällä yritys, joka teki maanrakennustöitä ja laatoi, ja kun oli aika rakentaa katto tekniikkahuoneeseen, he raapivat päätään eikä heillä ollut suoraa suunnitelmaa, joten jouduimme ottamaan yhteyttä toiseen yritykseen.

Ratkaisu, joka sitten toteutettiin, oli laittaa granittikeraamisen ja terassin seoksen alle huopa, joka kallistuu kohti allasta (nuolen suunta, katso kuva), jotta vesi valuu kohti altaan ulkopuolta lattiaan tekniikkahuoneessa, jossa on puolestaan vedenpoisto (porattu reikä lattiassa).

Huoleni: vesi valuu sitten alas puupalkkeja pitkin, jotka arvaukseni mukaan ovat käsittelemättömiä. Ja ajattelen sitten hyvin heikolla rakennusosaamisellani, että tämä mädäntyy suhteellisen nopeasti.
Mutta kuten sanottu, en tiedä tästä kovinkaan paljoa, ja kyseessä on hyvin tunnettu yritys, joka on tehnyt työn, joten haluaisin mielelläni kuulla riippumattomia mielipiteitä siitä, mitä mieltä olette kestävyydestä.

Tuhannet kiitokset etukäteen.

Liitän mukaan kuvia siitä, miltä se näytti ennen kuin katto oli paikoillaan, miltä se näyttää alhaalta katsottuna sillä puolella tekniikkahuonetta, joka on myös altaan ulkopuoli, kuvan ylhäältä luukun kautta alas katsottuna, sekä kuvan ylhäältä ylimmän kerroksen kanssa, jossa olen merkinnyt, missä osassa katto sijaitsee, sekä katon kaltevuus.
 
  • Uima-altaan tekniikkahuone, jossa on putkia ja venttiilejä. Seinät ja lattia ovat betonista, sivulla näkyy sininen uima-allas.
  • Näkyy tekniikkahuoneen sisäpuoli, puurungot, putket ja metalliosat. Valo tulee katolta ja lehtijätteitä lattialla.
  • Avoin luukku teknisessä tilassa, puinen trallilattia ja metallirakenteita näkyvissä, ympäröivänä taustana allasalue.
  • Puu- ja laatta-alue pihanurmikolla, jossa punaiset viivat osoittavat kattopinnan sijainnin ja nuoli osoittaa veden virtaussuunnan kohti uima-allasta.
Ei kukaan uskalla arvata?

Pitäisikö minun olla huolissani siitä, että palkit antavat periksi muutaman vuoden kuluttua, jos ne altistuvat jatkuvasti vedelle?

Olisin erittäin kiitollinen kaikista neuvoista.
 
O OlaMalmo sanoi:
Eikö kukaan uskalla arvata?

Pitäisikö minun olla huolissani siitä, että palkit antavat periksi parin vuoden kuluttua, jos ne altistuvat jatkuvasti vedelle?

Olisin erittäin kiitollinen kaikista neuvoista.
Ei huolta! Nehän ovat ilmavasti kiinnitettyjä.
 
  • Tykkään
OlaMalmo
  • Laddar…
Tyhmä kysymys ehkä, mutta milloin puu mätänee sitten? Onko se silloin kun se ikään kuin makaa ja ui vedessä?
Eihän se ainakaan tapahdu täällä.
 
O OlaMalmo sanoi:
Tyhmä kysymys ehkä, mutta milloin puu mätänee? Onko se kun se makaa ja ui vedessä?
Se ei kuitenkaan tule tapahtumaan täällä.
Kun se ei kuivu ja altistuu kovalle säällä ja tuulella.
 
  • Tykkään
OlaMalmo
  • Laddar…
MrJay
Puu pärjää aika hyvin vedessä, on ihmisiä joiden työ on vetää vanhoja puunrunkoja järven pohjasta ja myydä niitä kalliilla... Sinun tapauksessasi, niin kauan kuin puu saa mahdollisuuden kuivua ja seisoa ilmavasti, se on ok, pahempi on suljettu ja kostea puu.
 
  • Tykkään
OlaMalmo
  • Laddar…
O OlaMalmo sanoi:
Meillä oli täällä yritys, joka teki maanrakennustyöt sekä laatoituksen, ja kun oli aika rakentaa katto tekniikkahuoneeseen, he raaputtivat päätään eikä heillä ollut suoraan sanottuna mitään suunnitelmaa, joten jouduimme kääntymään toisen yrityksen puoleen.

Ratkaisu, joka sitten toteutettiin, oli että graniittikeraamin ja laudoituksen väliin asetettiin huopa, joka viettää kohti allasta (nuolen suuntaan, katso kuva), jotta veden valuminen tapahtuisi altaan ulkopuolelle tekniikkahuoneen lattialle, jossa on edelleen vedenpoisto (lattiaan porattu reikä).


Nyt huoleni: vesi valuu puupalkkien päälle/alapuolelle, jotka arvaan olevan käsittelemättömiä. Ja ajattelen sitten hyvin puutteellisella rakennustietämykselläni, että tämä alkaa lahota suhteellisen nopeasti.
Mutta kuten sanottu, en tiedä tästä asiasta kovin paljon, ja se on hyvin arvostettu yritys, joka on tehnyt työn, joten haluaisin saada vähän riippumattomia mielipiteitä siitä, mitä mieltä olette kestävyydestä.

Kiitos paljon etukäteen.

Liitän kuvia siitä, miltä se näytti ennen kuin katto oli paikallaan, miltä se näyttää alhaalta tekniikkahuoneen puoleiselta sivulta, joka on myös altaan ulkopuoli, kuva luukusta ylöspäin ja kuva ylhäältä, jossa olen merkinnyt, minkä osan alla katto sijaitsee, sekä katon kallistuksen.
Hei, mitä kokoja sinulla on tekniikkahuoneessa? Leveys ja syvyys?
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.