Hei!
Aion purkaa kantavan seinän, aukko on 3,80, mutta palkin kokonaispituus on 4,20, koska se lepää jo kantavan rakenteen päällä seinässä.
En osaa tehdä laskelmia,
Talo on 3-kerroksinen ja seinä, joka poistetaan, on keskikerroksessa.
Kysymykseni on siis: Mikä on palkin tarvitsema mitoitus.
Ystävällisin terveisin,
Christoffer
Aion purkaa kantavan seinän, aukko on 3,80, mutta palkin kokonaispituus on 4,20, koska se lepää jo kantavan rakenteen päällä seinässä.
En osaa tehdä laskelmia,
Talo on 3-kerroksinen ja seinä, joka poistetaan, on keskikerroksessa.
Kysymykseni on siis: Mikä on palkin tarvitsema mitoitus.
Ystävällisin terveisin,
Christoffer
Moderator
· Stockholm
· 57 848 viestiä
Sen täytyy antaa rakennusinsinöörin laskea. Vaikka foorumilla voi joskus olla laskentataitoisia, jotka voivat antaa neuvoja, et voi luottaa siihen.
Se reikä, jonka aiot tehdä, kuulostaa melko suurelta, ja on paljon tuntemattomia tekijöitä, jotka on selvitettävä oikean laskelman tekemiseksi. Mitä on yläpuolella? Ottaa se vastaan myös kuormaa ulkokatolta? Mitä seinä kestää, johon se kiinnitetään? Tarvitseeko se tietyn paloluokan (yksi- tai moniperheiset talot) jne.
Tällaisen toimenpiteen johdosta sinun on tehtävä rakennusilmoitus (ehkä myös haettava rakennuslupaa, epävarma), ja jotta voit aloittaa, sinun on saatava hyväksytyt rakennelaskelmat.
Se reikä, jonka aiot tehdä, kuulostaa melko suurelta, ja on paljon tuntemattomia tekijöitä, jotka on selvitettävä oikean laskelman tekemiseksi. Mitä on yläpuolella? Ottaa se vastaan myös kuormaa ulkokatolta? Mitä seinä kestää, johon se kiinnitetään? Tarvitseeko se tietyn paloluokan (yksi- tai moniperheiset talot) jne.
Tällaisen toimenpiteen johdosta sinun on tehtävä rakennusilmoitus (ehkä myös haettava rakennuslupaa, epävarma), ja jotta voit aloittaa, sinun on saatava hyväksytyt rakennelaskelmat.
Kun ottaen huomioon, että jänneväli on suhteellisen suuri, saatetaan tarvita liimapuupalkki, jonka korkeus on noin 40-50 cm. Onko sinulla kattokorkeus, joka sallii tällaisen alennuksen? Jos olisin sinä, tarkistaisin teräspalkin sen sijaan. Tietenkin konstruktöörin avulla.
Jäsen
· Västragötaland
· 26 viestiä
Hei, kiitos avustanne tähän asti, yritän selittää vähän paremmin:
Itse aukko on 3,80 ja palkin kokonaispituus 4,20.
3,80 leveässä aukossa on jo kaksi aukkoa oville.
Joten olemassa oleva rakenne muistuttaa kantavan palkin rakennetta, vain sillä erolla, että keskellä on 1,20 oleva seinä.
Nykytilanne on seuraava:
Seinä 60cm (säästetään, jotta palkki voi levätä siinä.)
Oviaukko
Seinä 120cm
Oviaukko
Seinä 40cm (säästetään, jotta palkki voi levätä siinä.)
Itse aukko on 3,80 ja palkin kokonaispituus 4,20.
3,80 leveässä aukossa on jo kaksi aukkoa oville.
Joten olemassa oleva rakenne muistuttaa kantavan palkin rakennetta, vain sillä erolla, että keskellä on 1,20 oleva seinä.
Nykytilanne on seuraava:
Seinä 60cm (säästetään, jotta palkki voi levätä siinä.)
Oviaukko
Seinä 120cm
Oviaukko
Seinä 40cm (säästetään, jotta palkki voi levätä siinä.)
Ongelma on, että mikään edellä mainituista ei mahdollista laskemista tai edes arviointia siitä, mitä tarvitaan seinän korvaamiseksi, joka pitää poistaa. Tietyllä todennäköisyydellä molemmat seinät, joiden päälle palkki tulee lepäämään, saattavat tarvita vahvistusta, samoin kuin seinät/katto alemmassa kerroksessa (samoin mahdollinen kellari). Talon yksityiskohdat vaikuttavat asiaan, ja et ole edes kuvannut seinätyyppiä ;-)
Joten lyhyt versio: seuraa hempularen neuvoja ja ota konstruktööri paikan päälle tarkastamaan ja laskemaan asiaa. Se on rahan arvoista.
Joten lyhyt versio: seuraa hempularen neuvoja ja ota konstruktööri paikan päälle tarkastamaan ja laskemaan asiaa. Se on rahan arvoista.
Käytän tätä ketjua, koska se käsittelee samaa asiaa.
Laskentaohjelman mukaan LT-palkkini tarvitsee pilarin, joka kestää 13,3kN. eli LT 90*90.
Voinko korvata tämän 3 kpl 45*70?
Seinä on rakennettu 70mm palikoista, joten 90 mahtuu vähän huonosti.
//Sture
Laskentaohjelman mukaan LT-palkkini tarvitsee pilarin, joka kestää 13,3kN. eli LT 90*90.
Voinko korvata tämän 3 kpl 45*70?
Seinä on rakennettu 70mm palikoista, joten 90 mahtuu vähän huonosti.
//Sture
Jos käytät MLD:tä laskelmissa, saat ehdotuksia vaihtoehtoisista pilarin mitoituksista. Ehkä on olemassa vaihtoehto, jolla on sinun leveys?
Se on erittäin pedagoginen ja helppo käyttää.
Katso liitetty linkki:
http://www.martinsons.se/default.asp?id=28185
Se on erittäin pedagoginen ja helppo käyttää.
Katso liitetty linkki:
http://www.martinsons.se/default.asp?id=28185
minulla on vista, ja tuo ei toimi Vistassa. ikävää
tämä on Moelven-arvo
2 kerroksinen talo, ja tämä on keskellä taloa.
Mitta B1 kuvan mukaan: 3200 mm
Mitta B2 kuvan mukaan: 3600 mm
Kanton jänneväli (L kuvassa): 1800 mm
Turvaluokka 2
ilmastovyöhyke Tukholma
rakennustyyppi Asuintalo (Kuormitusryhmä 1)
Palkin taipuma (käyttökuorma):
Vaadittava tukipituus:
Kuorma pylväälaskentaan:
Palkin oma paino:
Vaadittava palkkimitta:
6 mm (L/525)
min 68 mm
21,3 kN
31 kg
LT 66x315
Jos joku muu voi kokeilla yllä linkitetyssä ohjelmassa, olisin erittäin iloinen
tämä on Moelven-arvo
2 kerroksinen talo, ja tämä on keskellä taloa.
Mitta B1 kuvan mukaan: 3200 mm
Mitta B2 kuvan mukaan: 3600 mm
Kanton jänneväli (L kuvassa): 1800 mm
Turvaluokka 2
ilmastovyöhyke Tukholma
rakennustyyppi Asuintalo (Kuormitusryhmä 1)
Palkin taipuma (käyttökuorma):
Vaadittava tukipituus:
Kuorma pylväälaskentaan:
Palkin oma paino:
Vaadittava palkkimitta:
6 mm (L/525)
min 68 mm
21,3 kN
31 kg
LT 66x315
Jos joku muu voi kokeilla yllä linkitetyssä ohjelmassa, olisin erittäin iloinen
Viimeksi muokattu:
Kysymys nro 2. Minun on purettava osa ulkoseinästä, se on yhdensuuntainen yläkerran lattiahirsien kanssa. Tarvitsenko sinne myös palkin? edes kaupunkirakentamisessa eivät osanneet antaa selvää vastausta siihen. en löydä keinoa laskea sitä siinä tapauksessa.
Olen laskenut täysin väärin. Riittää, että on 56x225 palkki. Kuitenkaan en voi ratkaista, voinko käyttää 45x70 sen sijaan, että käyttäisin LT90x90. Olen kokeillut nyt MLD työssäni, mutta siellä on vain LT pylväinä.
//Sture
//Sture
Klikkaa tästä vastataksesi