Mikael_L Mikael_L sanoi:
bump



Se on väärin, tavallaan laitonta.
Jos toimittajasi saa tietää siitä, heidän pitäisi sulkea sähköt sinulta. (Teoriassa näin on, mutta ei käytännössä)
Mikä on syynä siihen, että heidän pitäisi sulkea sähköt? Mitä riskiä he näkevät vaahtomuovilla?

(Latasin kuvan nyt.)
 
E etompau sanoi:
Sitä reikää ei pitäisi täyttää uretaanivaahdolla.
Etsi toinen ratkaisu siirtämällä kiskosi ja asettamalla oikea kotelon kansi.
Täytyy kysyä; mistä syystä?
 
Amatööriratkaisu, joka on väärä. Voi aiheuttaa enemmän ongelmia kuin mahdollisesti ratkaisee.
 
Siinä ei ole paljon vaihtoehtoja.
Doslock on luultavasti ainoa hyväksyttävä ja järkevä vaihtoehto.
 
E etompau sanoi:
Harrastelijaratkaisu joka on väärä. Voi aiheuttaa enemmän ongelmia kuin mahdollisesti ratkaisee.
Ymmärrän täysin. Mutta mikä on mahdollinen riski?
 
Et rakenna yhteyksiä ja johtoja ja kiinnitä niitä vaahtomuovilla. Jonain päivänä saattaa olla tarpeen tehdä muutoksia yhteyksiin tai suorittaa vianmääritys, jolloin kaikki on upotettuna vaahtomuoviisi.
 
E etompau sanoi:
Et voi asentaa liitoksia ja johtoja ja kiinnittää kaiken uretaanivaahdolla. Jonain päivänä liitokset saattavat tarvita uudelleen tekemistä tai vianmääritystä, jolloin kaikki onkin upotettuna uretaanivaahtoosi.
Onko tämä siis huono ratkaisu käytännön syistä johtuen?
 
D doubleH sanoi:
Se, että uretaani palaa helposti, on yksi syy. Ja että vakuutusyhtiösi ei todennäköisesti maksa korvauksia vahingon sattuessa, jos se voidaan jäljittää kotona itse tehdylle sähkölle.
[linkki]
Kiitos!
 
Mikael_L
Nilerts Nilerts sanoi:
Eli onko kyseessä huono ratkaisu epäkäytännöllisyyden vuoksi?
Se on pienempi virhe.

Suurempi virhe on, että rikot sähköasennusmääräyksiä olennaisella ja vakavalla tavalla, useissa kohdissa.
Tarkemmin sanottuna luku 412 koskien vahvistettua tai kaksoiseristystä sekä 513.1 saatavuudesta ja 514.2 tunnistamisesta. (kaikki sähköasennusmääräyksistä SS 436 40 00, joita kaikkien sähköasentajien on noudatettava)

Ja tämä johtaa siihen, että sähköasennuksesi ei vastaa suoritusmääräyksiä ja verkkoyhtiö ei saa kytkeä tällaista asennusta sähköverkkoon ja sen on katkaistava virta, jos saa tietää tällaisista virheistä.
Olen jo maininnut, että käytännössä näin ei tapahdu virheessä, jota mietit. Tapaukset, joissa tämä on tapahtunut, ovat olleet paljon vakavampia.
Kirjoitan kuitenkin tämän, koska teoriassa (tai jos he tiukentavat valvontaansa ja alkavat noudattaa lakia tarkasti) sinut voidaan irtisanoa ja et saa sähköä takaisin ennen kuin pätevä sähköliike on korjannut virheet ja tehnyt uuden loppu-ilmoituksen, ja sitten sinulle tulee taas liittymismaksu.

Mutta joka tapauksessa, kirjoitan näin lähinnä siksi, että kyseessä on erittäin vakava virhe, jota harkitset tekevän, enkä tiedä, miten saisin sinut ymmärtämään sen. Jos saat tietää, että lain mukaan sähköntoimittajan on katkaistava virta, jos se havaitaan, niin ehkä tajuat, kuinka väärin se on.
 
Mikael_L
Siinä jakorasiassa oli myös joukko kytkentöjä.

Silloin ei ole mitään yksinkertaista täysratkaisua, joka antaisi saman tuloksen kuin ensimmäisessä viestissä toivottiin.

Ainoa tapa on piikata rasia ja putket riittävän pitkälle, sitten upottaa uusi rasia haluttuun paikkaan ja vetää urat putkia varten sinne, katkaista ja jatkaa putkia ja sitten tasoittaa kaikki umpeen. Ja lopuksi korjata kaikki kaapelointi, lyhentää liian pitkät ja vaihtaa liian lyhyet.

Ainoa yksinkertainen vaihtoehto on rasian kansi.
 
  • Tykkään
Nilerts
  • Laddar…
Suuri kiitos kaikista vastauksista!
 
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.