Astuin sähköiseen lattialämmitykseen apua!
Tapasimme. 55 Ohm. Juuri kuten manuaalissa lukee.
Olen varmaan asentanut 300+ tällaisia lankoja, uskoisin, eikä yksikään ole mennyt poikki siitä, että joku on astunut niiden päälle, mikä tapahtuu joskus asennuksen lopussa. Ne ovat myös pysyneet ehjinä joka kerta sen jälkeen, kun tasoittajat ovat tallanneet niiden päällä.
Moderator
· Stockholm
· 57 846 viestiä
Tuo on kuten sanottu kaapelin resistanssi. Se ei mene rikki siitä, että kävellään sen päällä. Se, mikä hypotettisesti voisi tapahtua, on että kaapelin eristys vahingoittuu. Sellaista vikaa ei löydy tavallisella yleismittarilla (jota oletan sinun/kumppanisi käyttäneen mitataksesi 55 ohmia).A Amaryllis92 sanoi:
Erilaisissa tilanteissa, joissa eristyksessä on vikaa, on tavallista, että johtimet eivät ole täysin yhdessä. Ei ole metallista metalliin kontaktia. Ehkä halkeama eristeessä.
Jos sitten mitataan kaapelin johtimien ja suojamaan (kaapelin kolmas johdin) väliltä tavallisella yleismittarilla, se näyttää katkoa, mikä on toivottavaa nähdä. Ei ole galvaanista yhteyttä lankojen välillä, mutta ne saattavat olla erossa vain 10:nnes millimetrin. Yleismittari asettaa jännitteen, ehkä viisi volttia vastusta (ohmia) mitattaessa.
Mutta todellisuudessa johtimessa on 230V, joka on vain 10:nnes millimetrin päässä maasta. Silloin virta hyppää yli, siitä tulee kipinä/valokaari. Sanotaan, että sähkö voi hypätä 1mm per 1000V (koskee tyhjiössä).
Sen takia käytetään eristyskoetinta tämän tyyppisten tarkastusten tekemiseen. Tämä laite tekee saman mittauksen kuin yleismittari, mutta käyttää koestusjännitettä, esimerkiksi 500V (voidaan valita 250 - 1000V). Korkean koestusjännitteen avulla virta löytää tiensä halkeamien ja muiden eristysvikojen läpi. Jos 1000V ei pääse eristyksen läpi, niin ei 230V:kaan pääse. Ehkä tulisi lisätä, että instrumentti on turvallinen korkeasta koestusjännitteestä huolimatta, se ei voi tuottaa mainittavaa virtaa.