Olisin jättänyt kattoristikot sellaisiksi kuin ne ovat, ja asentanut palkit niiden poikki esimerkiksi 45x120. Asenna palkit lattiasta aina harjaan asti ja pidä kauniit tukijalat.
2: 22 mm raakapontti kestää 1200 c/c:llä.
3: Kyllä, se toimii erinomaisesti.
Ok, tarkoitatko laittaa reglar vaakasuoraan kattotuoleihin eikä horisontellt? Ajatuksenani on ollut jättää tukijalustat näkyviin jonkin verran, mutta ei koko matkalle lattiaan asti.
Onko liioiteltua käyttää 20 cm eristystä seinissä tällaisessa projektissa?
On suuri ero työmäärässä, jos kattotuolit jätetään näkyviin (enemmän tai vähemmän) tai jos ne vain peitetään sellaisina kuin ne ovat. Onhan vanhat tukevat kattotuolit pirun hienot näkyvillä , mutta se vaatii huomattavasti enemmän säätämistä ja kikkailua.
Mihin suuntaan koolaukset asetetaan, riippuu siitä, mihin suuntaan haluaa paneelin. Nopeinta ja helpointa on asettaa koolaukset vaakasuoraan kattotuolien väliin, mutta silloin saat pystypaneelin. Ihan ok, mutta vaatii enemmän sahaamista ja naulaamista paneeliin. Jos haluaa pitkittäisen paneelin, täytyy tehdä ristikkäiskoolaus.
195 mm eristys: Se riippuu siitä, kuinka herkkä on lämmityskustannuksille ja mitä lämpötiloja aikoo pitää (ja milloin).
Ok, uusi kuva noudattaa punaisten viivojen ohjausta, joten ainoa kohta, joka näkyy kattotuoleista, on se osa, jonka olen ympyröinyt. Mielipide?
Voiko asettaa 45x195 säännön keskelle jokaisen kattotuolin väliin, jolloin ne sijoittuvat noin 120cc, sitten naulata pystysuoraan sääntöön jokaiseen kattotuoliin (koska kattotuolit eivät ole suoria)? Katso kuva mustien viivojen kanssa.
Voi olla, että eristystä joutuu hieman leikkaamaan, koska se ei ole tarkalleen cc 120, mutta voi kuitenkin olla sen arvoista?
Ei-kantavia kattotuoleja voi rakentaa, kunhan ne ovat lattiapalkkien päällä. Sinulla tulee kuitenkin olemaan taivutusmomenttia liitoksissa, jos käytät vain luonnoksen mukaisia sääntöjä. Vaikka kuormat eivät ehkä olekaan kovin suuria, se ei ole täysin hyvä asia. Jos asetat liukusäännön olemassa olevien kattotuolien väliin, ullakon huipulle tukeaksi ulospäin/alaspäin, se parantaa tilannetta. Muuten voit aina rakentaa täydelliset kattotuolit, seinästä harjalle tukijalkojen ja vetojalkojen kanssa, mutta se on hieman enemmän työtä.
OK, etkö halua näyttää kuvaa tai piirtää, miten tarkoitat vaihtosäännön kanssa? Onko se pystysuorassa, missä sivukäytävä päättyy, vai onko se vain ylimpänä rakenteena?
Ehdotukseni oli asentaa 45x120 koko matkalta alas ja laajentaa lattiaa niin pitkälle kuin kauniit kattotuolit pysyvät näkyvissä. 45x120 päälle laitat muovin, sitten harvalaudoitus, johon naulataan raakapontti, näin saat lautaosan vaakatasoon.
Mieluiten en haluaisi laajentaa lattiaa ihan kokonaan, koska viimeinen pinta-ala on melko hyödytön, ja tukijalat ovat silloin melko paljon tiellä. Jos asetan seinät punaisen viivan mukaisesti, niiden väliin jää 5 metriä, joten se on kuitenkin melko suuri.
Mutta ehkä useammilla on mielipiteitä pitäisikö "vinokaton" sittenkin antaa jatkua lattiaan asti?
Har försökt rita in hur jag menar. Vet dock inte om du nödvändigtvis blir så mycket klokare av det... :|
En liggande regel som du spikar/skruvar i befintliga takstolar, som håller emot "takstolen/taket/den stående stolpen" så att den inte kan tryckas ut mot taket.
Uudet "takstolar" eivät kanna enempää painoa kuin itsensä ja katon sekä eristyksen, joten se ei oikeastaan ole niin vaarallista, mutta jos joku nojaa seinään, ainakin minä ajattelisin, että olisi hyvä, jos runko olisi vakaa. Onhan sen rungon tarkoitus olla kantava, ei pintakerrosten (harva & kipsi). Ei koskaan tiedä, jos täytyy mennä sisäkatolle jostain syystä, mutta silloinkin on mukavaa tietää, että se on tarpeeksi vakaa.