Olen ajatellut rakentaa autokatoksen, jonka takaosassa on varasto, ja tarvitsen apua seinäpilareiden mitoituksessa.
Seinä ulkoa sisäänpäin:
-Vaakaponttilauta 21x145
-Pystysuuntainen rima tuuletusväliä varten
-Tuulensuojakangas/paperi
-Seinäpilari 45x95 cc600mm tai tiheämmin, eristeellä
-Vanerilevy ruuvattu suoraan seinäpilaroihin
Kuva "pitkästä sivusta":
Päädyt (eli pitkät seinät) tulevat olemaan pohjapuu 45x95, sitten pystyasennossa 45x95 cc600mm ja lopulta yksi tai kaksi 45x95 kurkihirttä (en ole päättänyt vielä). Päädyt eivät juuri ota vastaan kuormaa kattotuoleilta.
Pitkä sivu (joka tässä tapauksessa on lyhyempi kuin päädyt) tulee toiselle puolelle saamaan oven ja ikkunan kuvan mukaan, toiselle puolelle vain ikkunan. Missä kattotuolit lepäävät, ruuviliimaan useita pilareita saadakseni pylvään. Kysymykseni on nyt, kuinka monta 45x95 pilaria minun tulisi ruuviliimata yhteen kantamaan kuorman kattotuoleista? Kaksi, kolme tai neljä?
Toisen foorumin jäsenen avustuksella laskin, että jokainen pylväs (tai kohta, jossa kattotuoli lepää) kuormittuu noin 15,3 kN:llä. (raskas ulkokatto, kevyt sisäkatto ja lumialue 2,5 antaa 0,9+0,25+2,5=3,65 kN/m2. Katto noin 67m2 antaa 245 kN koko katolle. Karkeasti arvioiden kattotuolit aiheuttavat 16 pistettä/pylvästä, joille kuorma jakautuu, eli ~15,3 kN/pylväs)
Voit käyttää Träguiden (www.traguiden.se/konstruktion/dimensionering/ klikkaa konstruktionsvirkkeen pylväisiin) löytääksesi vastauksen. 45x95 C 24 puutavaralla on 19 kN nurjahduskuorma heikossa suunnassa 1,2 m nurjahduspituudella. Vahvassa suunnassa vastaavat arvot ovat noin 21 kN 2,4 m kohdalla. Tämä tarkoittaa, että voit käyttää 45x95 C 24 puutavaraa, jos sijoitat lyhyet tuet keskelle antamaan tukea heikossa suunnassa.
Koska yllä olevan kuvan seinä on täynnä ovia ja ikkunoita, en voi kotlata heikossa suunnassa. Ratkaisu tähän on ruuviliimata useita reglar yhteen.
Sivulla "Kantavuus upouudelle tolppalle/pilarille rakennuspuusta (kN)" taulukossa lukee, että 2 kpl 45x95 C14 kestää 21 kN pysyvää kuormaa, mutta siinä lukee myös, että kuroutuminen on estettävä heikossa suunnassa? Tulkitsen tämän niin, että tolppa tulisi kotlata sieltä, missä se on 90 mm leveä, eli siinä suunnassa, jota en voi kotlata :/
Luultavasti tolpan pitäisi kestää hyvin marginaalilla, jos ruuviliimaan vähintään 3 kpl 45x95 C24?
Alla olevassa kuvassa tolpat eivät ole keskitettyjä kattotuolien alla, onko tämä ok kestävyyden näkökulmasta?