Hei
Aiomme asentaa uudet massiiviset tammilattiat olohuoneeseen ja haluamme samalla äänieristää palkiston.
Alimpana palkistossa on kattopaneeli, joka on naulattu 215 mm puupalkkeihin. Seinien vierellä on eristetty kahdella kerroksella 95 mm eristettä (kivivilla?) kun taas noin 60 cm seinästä on vain yksi kerros eristettä. Palkistossa on myös joitakin vp-putkia ja vesijohtoja, jotka vaikeuttavat työtä. Palkkien välinen etäisyys on yleensä c/c 60 cm, mutta se voi vaihdella muutaman senttimetrin.
Miten tekisitte saadaksenne mahdollisimman paljon äänieristystä kohtuullisella työpanoksella ja kustannuksella?
 
  • Välipohjan eristystä ja puisia palkkeja asennettuna olohuoneen lattiaan, osittain paljastettuna, kattolevy ja eristeet näkyvissä.
Hyvän äänieristyksen aikaansaamiseksi, sekä ilmassa kulkevalle että askeläänelle, tulisi mieluiten olla kelluva lattia päällä ja erillinen alaslaskettu katto alakerrassa. Varsinaisessa ontelotilassa tulisi olla suunnilleen entinen asuinsa, eli täytettynä kivivillalevyillä. Kaksinkertainen paksuus ulkoseinien kohdalla ja yksinkertainen muualla.

Kaksi muuta asiaa mietin: Ovatko palkit sahatut seinän reunasta? Mikä on palkkien jänneväli? Ristikannatus voi aiheuttaa epäilyn siitä, että jänneväli on liian suuri. Saattaisi olla sopivaa asentaa ruuviliimattu lattialastulevy ennen lattialaudoitusta.
 
J justusandersson sanoi:
Hyvälle ääneneristykselle, sekä ilma- että askelmelun osalta, sinulla tulisi olla kelluva lattia päällä ja erillinen riippuva alakatto kerroksessa alapuolella. Itse ontelossa, sen pitäisi näyttää suunnilleen kuten aiemmin, eli täytetty kivivillalevyillä. Kaksinkertainen paksuus ulkoseinien vieressä ja yksinkertainen muun alueen päällä.

Kaksi muuta asiaa ihmettelen: Onko palkit sahattu seinän reunasta? Mikä on palkkien jänneväli? Ristikkäisen tuennan esiintyminen antaa epäillä, että jänneväli on liian suuri. Voi olla sopivaa samalla laittaa ruuviliimattu lattiahiokselevy ennen lattialautoja.
Kiitos vastauksesta(y)
Olemme myyjän kanssa sopineet, että vain täydennämme kaksinkertaisella kivivillakerroksella koko lattian yli ja olemme samalla tiivistäneet reiät olemassa olevassa eristyksessä.
J justusandersson sanoi:
Hyvälle ääneneristykselle, sekä ilma- että askelmelun osalta, sinulla tulisi olla kelluva lattia päällä ja erillinen riippuva alakatto kerroksessa alapuolella. Itse ontelossa, sen pitäisi näyttää suunnilleen kuten aiemmin, eli täytetty kivivillalevyillä. Kaksinkertainen paksuus ulkoseinien vieressä ja yksinkertainen muun alueen päällä.

Kaksi muuta asiaa ihmettelen: Onko palkit sahattu seinän reunasta? Mikä on palkkien jänneväli? Ristikkäisen tuennan esiintyminen antaa epäillä, että jänneväli on liian suuri. Voi olla sopivaa samalla laittaa ruuviliimattu lattiahiokselevy ennen lattialautoja.
 
Se rakenne, jonka justusandersson kuvailee, on tehokas ratkaisu. Voit kuitenkin parantaa ilmanäänieristystä liimaamalla kipsilevyä kattopaneelin päälle (1-2 kerrosta) sekä tiivistämällä pehmeällä saumamassalla, jotta siitä tulee täysin ilmatiivis. Eristeitä ei tule puristaa. Palkiston yläpinta tehdään samalla tavoin, mutta lattiakipsillä, jos rakennekorkeus sallii.
 
  • Tykkään
Lennarth Svensson
  • Laddar…
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.