Aion laajentaa noin 70 m² eteistason ja 50 m² kellarin. Kellariin tulee vuokra-asunto. Silloin BBR-vaatimusten mukaan askeläänitaso enintään 56 dB ja ilmaäänieristyksen yli 52 dB saavuttaminen on vaatimuksena.
Ajattelin, että kellari koostuu 300 mm lecasta kaikessa maanalaisessa, ulkoseinässä ja 200 mm lecasta sisäseinässä. Maanpinnan yläpuolella isoleca 300 mm. Filigranilipasta 160 mm. Ajattelin peittää kaiken lecan parvekelasilla reunaan asti välttääkseni sivuäänen siirtoa.
Eteistason kevytseinät, eli puu 320 mm paksuudella mukaan lukien paneeli.
1. Ilmaäänieristyksen pitäisi yksinään peittyä betonilla jopa tiukasti laskettuna. 53 dB Rockwoolin sivuston mukaan pelkästään raakabetonilla. Seuraavilla vaiheilla pitäisi saavuttaa vielä muutaman dB parannus...
2. Miten rakentaisit alakaton? Ajattelin noin 50 % alakatosta, jossa on liimatut akustiikkalevyt noin 20 mm paksuja. Sitten betoni 160 mm. Sen jälkeen lattialämmitys Floore 25 mm. Sitten mahdollinen tasoitemassa 30 mm. Vaihtoehtoisesti vaahto 5 mm ja kelluva parketti 15 mm. Haluaisin välttää tasoitusta mutta ehkä se ei ole mahdollista?
3. Toimivatko tällaiset ohuet vaahdot todella niin hyvin? 22 dB askeläänieristeellä ei yksin riitä saavuttamaan 56 dB maksimia minulle (peruslähtökohta noin 79-81 dB raakabetonilla, eli minun on laskettava vähintään 24 dB), mutta hiton hyvä... https://www.bauhaus.se/underlag-proacoustic-strong
Kaikenlainen palaute otetaan kiitollisena vastaan! Olen lukenut niin monta raporttia/sivustoa nyt mutta minusta tuntuu, että on aika saada toisenlaista näkökulmaa
Unohdin, että kellarikerroksen lattian pitäisi koostua samankaltaisesta rakenteesta. Ajattelen vaihtaa kaikki kellarin sisäseinät paitsi muutamat kantavat kohdat kevytrakenteisiin seiniin (puuta), jotta ääni leviäisi laajemmalle alueelle (suurempi jänneväli, alhaisempi ilmanääni). Laatassa on jo 300 mm eristystä.
Moi!
Tiedän, että 200mm betonia välipohjassa ilmanääntä varten, yhdistettynä kelluvalla lattialla/pehmeällä matolla askelääniä varten, täyttää ääniluokan C. Jos siihen lisätään säteilyä vähentävä verhoilu, kuten kipsi alav. välipohjaan, uskon, että ollaan hyvissä asemissa. Kellarista tulee oma palosolu, eikö niin? Silloin voi olla hyvä olla kipsi alav välipohjassa palovaatimuksia varten.
Hei!
Tiedän, että 200 mm betoni välipohjassa täyttää ilmamelun kohdalla luokan C vaatimukset, kun sen täydentää kelluvalla lattialla/pehmeällä matolla askelmelun vaimennukseen. Jos lisäät sitten säteilyä vähentävän pinnoitteen, kuten kipsilevyn alapintaan, niin se pitäisi riittää. Kellarista tulee sitten oma palosolu vai mitä? Silloin voi olla hyvä olla kipsi alapohjassa palomääräysten vuoksi.
Mutta uskon, että ratkaisusi ei ole hullumpi!
Kyllä, betoni vaimentaa ilmamelua hyvin, mutta askelmelua huonosti. Jos kuitenkin saisi askelmelun vaimennuksen noin 30 dB (80:stä) ja ilmamelun vaimennuksen kasvu olisi 5 dB (53:sta 48:aan), asentaisin heti.
Kyllä, EI60 koskee välipohjaa, joten siksi on hyvä, että välipohja on täysin peittävä ja kiinnitetty lecan ja välipohjan väliin. Kipsi parantaa palosuojaa, mutta sitähän voi vahvistaa vähän enemmänkin, koska minulla on vain huoneita, joissa on 25 cm välipohja, jotta kellarin ikkunoiden kokoa ei muutettaisi liikaa
Oli 10 cm betonia, 7 cm hiekkaa, 5 cm sementtilaastia -58 rakennetussa villassa.
Se oli tyyliin täysin hiljainen, huomasi tuskin koskaan, että joku oli yläkerrassa.
Klikkaa tästä vastataksesi
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.