14 077 lukukertaa ·
23 vastausta
14k lukukertaa
23 vastausta
Peitä tuloilmaventtiilit - miten?
Kaikkitietävä
· Härifrån
· 789 viestiä
Hej, har ett hus med källare byggt -73 med självdrag och har tilluftsventiler på båda sidor (ytterväggarna).
Nu skulle jag vilja få tilluften bara från ett håll dvs. in i tvättstuga och badrum från annat håll (inte genom väggen i samma rum). Detta för att få rätt typ av luftflöde.
På min skiss så vill jag alltså behålla tilluften från de blå pilarna och frånluften gå ut i de röda till den befintliga kanalen som de gör idag (men med hjälp av tex. paxfläktar) och sätta igen hålen vid de lila pilarna.
Ventilerna ser ut enligt bilderna.
Min fråga är hur man bäst sätter igen de gamla hålen i yttervägg?
-betånghålsten på bägge sidor med isolering mellan dessa två och sedan putsa på båda utsidor eller hur gör man lämpligast?
Nu skulle jag vilja få tilluften bara från ett håll dvs. in i tvättstuga och badrum från annat håll (inte genom väggen i samma rum). Detta för att få rätt typ av luftflöde.
På min skiss så vill jag alltså behålla tilluften från de blå pilarna och frånluften gå ut i de röda till den befintliga kanalen som de gör idag (men med hjälp av tex. paxfläktar) och sätta igen hålen vid de lila pilarna.
Ventilerna ser ut enligt bilderna.
Min fråga är hur man bäst sätter igen de gamla hålen i yttervägg?
-betånghålsten på bägge sidor med isolering mellan dessa två och sedan putsa på båda utsidor eller hur gör man lämpligast?
Kaikkitietävä
· Härifrån
· 789 viestiä
Ajatus, joka iski minulle, on uretaani!?
-Mitä asiantuntijat ajattelevat siitä, että täyttäisin reiän uretaanilla ja sitten tasoittaisin ulko- ja sisäpuolen rappauksella?
-Mitä asiantuntijat ajattelevat siitä, että täyttäisin reiän uretaanilla ja sitten tasoittaisin ulko- ja sisäpuolen rappauksella?
Talon omistaja
· Skåne
· 5 394 viestiä
Miksi?
Ongelma venttiilien sulkemisessa on se, että talossa voi syntyä muutaman mm vesipilarin alipaine, jolloin seinien eristeiden hajut voivat etsiä tiensä sisään rakojen kautta.
Tämä on vaikuttanut moniin taloihin, jotka on rakennettu 50-luvun lopusta vuoteen 1978, jolloin asfaboard kiellettiin seinissä. Talo on selvinnyt siihen asti, kunnes poistettiin ilmanvaihto!
Nyt bitumin haju imeytyy taloon pienten rakojen kautta.
Ongelma venttiilien sulkemisessa on se, että talossa voi syntyä muutaman mm vesipilarin alipaine, jolloin seinien eristeiden hajut voivat etsiä tiensä sisään rakojen kautta.
Tämä on vaikuttanut moniin taloihin, jotka on rakennettu 50-luvun lopusta vuoteen 1978, jolloin asfaboard kiellettiin seinissä. Talo on selvinnyt siihen asti, kunnes poistettiin ilmanvaihto!
Nyt bitumin haju imeytyy taloon pienten rakojen kautta.
Jos voit ajatella jättäväsi venttiilit ulkopuolelle, voit ostaa lecablockin sopivan kokoisena, jakaa sen ja työntää sisäpuolelta sisään. Sitten vähän rappausta siihen. Jos ei, niin ostat kaksi blokkia, muotoilet niin että se sopii ja rappaat molemmille puolille 
olisiko asfalttilevy ulkopuolisilla ulkoseinillä pitänyt kieltää 1978?L Leif i Skåne sanoi:Miksi?
Ongelma venttiilien sulkemisessa on se, että taloon voi syntyä muutaman mm vesipatsaan alipaine, jolloin seinien eristeistä peräisin oleva haju voi kulkeutua sisään rakojen kautta.
Tämä on koskenut monia taloja, jotka on rakennettu 50-luvun lopun ja vuoden 1978 välillä, jolloin asfaboard kiellettiin seinissä. Talo on selvinnyt siihen asti, kunnes asennettiin poistoilman ilmanvaihto!
Nyt bitumihajua imeytyy taloon pienten rakosten kautta.
Kaikkitietävä
· Härifrån
· 789 viestiä
Miksi sulkea nämä?
-Jo en halua riskeerata kosteuden leviämistä näistä huoneista muualle taloon.
Olen pitänyt nämä lautaselementit suljettuina niiden 10 vuoden ajan, kun olemme omistaneet talon, tarkastusmiehen ohjeen mukaisesti, joka teki meidän kauppatarkastuksemme.
Hän suositteli joko sulkemaan lautaset tai muurata ne, koska ne eivät täytä oikeaa tehtäväänsä ilmanvaihdossamme.
-Jo en halua riskeerata kosteuden leviämistä näistä huoneista muualle taloon.
Olen pitänyt nämä lautaselementit suljettuina niiden 10 vuoden ajan, kun olemme omistaneet talon, tarkastusmiehen ohjeen mukaisesti, joka teki meidän kauppatarkastuksemme.
Hän suositteli joko sulkemaan lautaset tai muurata ne, koska ne eivät täytä oikeaa tehtäväänsä ilmanvaihdossamme.
Kaikkitietävä
· Härifrån
· 789 viestiä
Koska kukaan ei näytä protestoineen, luulen, että käytän uretaanivaahtoa ja jonkinlaista rappausta sen päälle.
Työkaluhullu
· Dalsland
· 303 viestiä
En siksi, että olisin ymmärtänyt koko tilanteen, mutta etkö olisi voinut asentaa kosteusohjatun Pax-tuuletin tai vastaavan sen sijaan? Tuntuu väärältä sulkea venttiilejä.
Paras vastaus
Grundstött
· Halland
· 28 345 viestiä
Olisin varmaan tehnyt samoin.Rostig_9000i_-88 sanoi:
Mutta jättänyt venttiiliritilät ulkopuolelle sellaisina kuin ne ovat, ja ruiskuttanut vaahtoa sisältäpäin.
Ja vähän pakkelia tasoittamaan sisäpuolta + maalaamaan.
Kaikkitietävä
· Härifrån
· 789 viestiä
Kaikkitietävä
· Härifrån
· 789 viestiä
Se on vain rakennusteknistä, kuinka sopivimmin suljen venttiilit, mitä kysyin. Miksi, olen selittänyt aiemmin ketjussa, pax tulee asennettavaksi poistuilman riippumatta.NyaTorpane sanoi:
Kaikkitietävä
· Härifrån
· 789 viestiä
En pidä kovin paljon uretaanimuovista ylipäätään. Sinulla näyttää olevan vanha hieno talo ja mielestäni on hyvä käyttää perinteisiä menetelmiä, kuten kiveä ja laastia. Nyt Leca ei ehkä ole kovin perinteinen, mutta sitä on helpompi muotoilla verrattuna betonikiveen tai tiileen. Uskon myös, että se tulee halkeilemaan tasoitteessa/laastissa, jos sinulla on vain uretaanimuovia takana.




