Teräspalkkien laskeminen konehallin parvelle
Hei kaikille!
Aion rakentaa parven osaan konehallia. Koska en halua ylimääräisiä pilareita tai vastaavaa esteeksi, aion käyttää teräspalkkeja kantamaan rakenteen. Olen hieman itse laskenut asioita, mutta en ole täysin varma, että olen ajatellut oikein, koska en ole koulutettu alalla.
Tavoitteena on olla käyttämättä suurempia palkkeja kuin HEA/HEB 220, jotta emme menetä kattokorkeutta.
vähän mittoja ym:
Pisimmän jännevälin palkki = 6250mm (toinen on 5850mm joten lasken vain pisimmällä)
parven kokonaispinta-ala = 52m2
pituus puupalkeille c24 45x220 = 3912mm (nämä pujotetaan palkissa)
250kg/m2 jakautunut kuorma (todellisuudessa kuorma on pienempi, mutta on mukava laskea tällä)
Rakenteen toivottavasti näkyy kuvasta.
Ajattelenko oikein, jos keskimmäinen palkki kantaa 1/2 kokonaispainosta ja seinä+ulommainen palkki kantavat kumpikin 1/4?
Olen ainakin laskenut puolesta kuormasta yhdelle palkille ja saanut seuraavaa:
HEA220
Jännitys palkissa = 103 MPa
Kokonaislähtö 19mm
joka antaa suhteen 1/328
HEB220
Jännitys palkissa = 72 MPa
Kokonaislähtö 12,7mm
joka antaa suhteen 1/492
Saamani mukaan molemmat toimivat hyvin, vaikka HEB-palkki tuntuu "paremmalta".
Olenko oikeassa laskelmissani ja ajattelussani ja voinko mahdollisesti pienentää kokoa HEA/HEB 200:aan? Arvostaisin, jos joku auttaisi minua.
Kiitos etukäteen!
Aion rakentaa parven osaan konehallia. Koska en halua ylimääräisiä pilareita tai vastaavaa esteeksi, aion käyttää teräspalkkeja kantamaan rakenteen. Olen hieman itse laskenut asioita, mutta en ole täysin varma, että olen ajatellut oikein, koska en ole koulutettu alalla.
Tavoitteena on olla käyttämättä suurempia palkkeja kuin HEA/HEB 220, jotta emme menetä kattokorkeutta.
vähän mittoja ym:
Pisimmän jännevälin palkki = 6250mm (toinen on 5850mm joten lasken vain pisimmällä)
parven kokonaispinta-ala = 52m2
pituus puupalkeille c24 45x220 = 3912mm (nämä pujotetaan palkissa)
250kg/m2 jakautunut kuorma (todellisuudessa kuorma on pienempi, mutta on mukava laskea tällä)
Rakenteen toivottavasti näkyy kuvasta.
Ajattelenko oikein, jos keskimmäinen palkki kantaa 1/2 kokonaispainosta ja seinä+ulommainen palkki kantavat kumpikin 1/4?
Olen ainakin laskenut puolesta kuormasta yhdelle palkille ja saanut seuraavaa:
HEA220
Jännitys palkissa = 103 MPa
Kokonaislähtö 19mm
joka antaa suhteen 1/328
HEB220
Jännitys palkissa = 72 MPa
Kokonaislähtö 12,7mm
joka antaa suhteen 1/492
Saamani mukaan molemmat toimivat hyvin, vaikka HEB-palkki tuntuu "paremmalta".
Olenko oikeassa laskelmissani ja ajattelussani ja voinko mahdollisesti pienentää kokoa HEA/HEB 200:aan? Arvostaisin, jos joku auttaisi minua.
Kiitos etukäteen!
Viimeksi muokattu:
Paras vastaus
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Olet ehdottomasti oikeilla jäljillä laskelmiesi suhteen. HEA 200 ei riitä, mutta HEA 220 ja HEB 200 sopivat. Valitsisin kuitenkin HEB 220:sen, koska se on primääripalkki ja taipuma lisätään puisten sekundääripalkkien taipumaan. 3912 mm on liian pitkä sekundääripalkkien osalta kimmokerrointa ajatellen. Kannattaa ruuviliimata lastulevy niiden päälle saadaksesi hyväksyttävän lopputuloksen.
Kiitos vastauksesta!
Hyvä, sitten tietää sen. Vähemmän hyvä on HEB 220 -palkin hinta, mutta jos haluaa laadukasta, se maksaa. Ruuviliima lastulevy tulee, ja aion myös lyhentää puoliväliin sekä käyttää cc400 kattoparruilla. Sitten parrut seinien vasten ruuvataan kiinni ja erilaiset muut kiinnitykset portaiden ympäri, mutta niitä ei tietenkään oteta laskuihin mukaan.
Hyvä, sitten tietää sen. Vähemmän hyvä on HEB 220 -palkin hinta, mutta jos haluaa laadukasta, se maksaa. Ruuviliima lastulevy tulee, ja aion myös lyhentää puoliväliin sekä käyttää cc400 kattoparruilla. Sitten parrut seinien vasten ruuvataan kiinni ja erilaiset muut kiinnitykset portaiden ympäri, mutta niitä ei tietenkään oteta laskuihin mukaan.
Jäsen
· Blekinge
· 10 117 viestiä
Riittää c/c 600 mm. Jos ottaisit liimapuuta teräksen sijasta, voisit selvitä siitä puolet teräksen hinnasta. Mutta silloin mitat olisivat pikemminkin 190x450 mm.
Jos muistan oikein (ja ehkä en muista??), niin keskimmäinen tuki tällaisessa rakenteessa kestää hieman yli 60 % kokonaispainosta.T Thridel sanoi:
Ehkä ei ole suurempi merkitys rakenteellesi, vain tuli mieleen, kun luin viestin.