Hej,

Jag och min fru överväger att sätta in i kamin i vårt 1½-planshus och en av de placeringar vi överväger är mellan vardagsrummet och hallen/kpr. på bottenvåningen. Kaminen hamnar då ganska centralt, den skulle gå att se från den del av vardagsrummet där vi har soffan, och dessutom skulle skorstenen gå fritt mellan takstolar/bjälkar och passera genom en klädkammare på övervåningen så att vi slipper se skorstensröret.

För bästa sikt och placering skulle dock en liten stump av hjärtväggen (inringat med röd ring i bilden nedan) i öppningen till vardagsrummet behöva tas bort. Öppningen skulle då ökas från 2,0m till cirka 2,3m.

bottenvaning.JPG

När jag tittar ritningarna och husets plocklista så verkar hjärtväggen vara reglad med 35x70 och CC 300. Ingen limträbalk eller stålbalk finns i plocklistan, dock finns en del 70x70, 70x220 och 70x95 specat i plocklistan för "mellanväggar och mellanbjälklag".

Utan att ha rivit, utan bara knackat och mätt på väggen så är det ganska precis 315mm på höjden där "balken" ligger. Kanske är det 70x220 + 70x95 som man spikat ihop och lagt upp?

Hur som, vad vore lämplig dimension på limträbalk och upplag för denna öppning om jag gör den modesta ökningen från 2,0 till 2,3m spännvidd på balken?

Eftersom det är 35x70 reglar och 10mm spån på vardera sida skulle jag såklart vilja hålla mig på eller under 70mm bredd på balken. Skulle 66x315 limträ vara ett alternativ? Lämpligt upplag för denna?


Huset är ett 1½ planshus från Umeå Prefab byggt 1979. Det har tillvalet takkupa och har därför två olika typer av takstolar. Dels vanliga takstolar och en något kraftigare variant vid takkupan. Jag har ritat in öppningen på 2,3m i bilden nedan som visar takstolarnas och bjälkarnas placering. De gulmarkerade takstolarna och bjälkarna är de som hamnar ovanpå min tilltänkta limträbalk. Upplagspunkterna för takstolarna är märkta med A / B / C.

TK-1 är en takstol för takkupa och 5-1 är en vanlig takstol. 4-1 är 45x220 till bjälklaget.

takstolar-pa-hjartvagg.jpg

För takstol TK-1 finns följande data:

Snölast: 2500 N/m^2
Vindlast: 700 N/m^2
Egentyngd yttertak: 180 N/m^2
Egentyngd innertak: 400 resp. 550 N/m^2

Upplagsreaktioner:
A: 14,2kN
B: 6,9kN
C: 14kN

Motsvarande data för "vanlig takstol", dvs. 5-1 finns följande data:

Snölast: 1500 N/m^2
Vindlast: 700 N/m^2
Egentyngd yttertak: 180 N/m^2
Egentyngd innertak: 400 resp. 550 N/m^2

Upplagsreaktioner:
A: 10,4kN
B: 6,3kN
C: 10,2kN

]Ytterligare ritningar:


overvaning.JPG
fasad.JPG

Länk för sektion i högre upplösning: https://www.pixeltopic.com/files/2018/2/amqxznjclfeqlm.jpg

sektion-karrskogen.jpg
 
The detailed drawing shows that in openings ≤ 900 mm, there is a beam that is 70x95 mm. What is in your current 2 m opening, I have not managed to find. Maybe it is a 70x220 and a 70x95.

It is not entirely simple to make an exact calculation since every other floor joist also supports a certain ceiling load. If we assume the most unfavorable scenario, a glulam beam of 66x315 could handle it with a good margin. As support for the beam, you could use two glulam posts, 90x90, which you cut down (= reduce the width of the laminates) to 70x90.
 
Click here to reply
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.