Potentialutjämning i plattan!
Tänkte höra mig för lite vad som gäller gällande potential utjämning i grunden på ett nybyggt hus är det en rekommendation eller är det något som SKALL sitta där.
Därför jag undrar är för att vi är nu mitt uppe i ett husbygge och när man läser igenom generalentreprenad kontraktet så står det att elinstallationen skall utföras enligt svensk standard samt efter hus leverantörens ritningar (bygger ett A-hus)
Samt så finns det en egenkontroll lista längst bak i kontraktet där det skall checkas av potential utjämning utförd.
Tycks ha sett ett par andra hus som gjorts (bekantas) och då har det inte utförts därav min undran.
Därför jag undrar är för att vi är nu mitt uppe i ett husbygge och när man läser igenom generalentreprenad kontraktet så står det att elinstallationen skall utföras enligt svensk standard samt efter hus leverantörens ritningar (bygger ett A-hus)
Samt så finns det en egenkontroll lista längst bak i kontraktet där det skall checkas av potential utjämning utförd.
Tycks ha sett ett par andra hus som gjorts (bekantas) och då har det inte utförts därav min undran.
Medlem
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Jag vet inte alls men Syrrans nybyggda hus har inte någon jordning i plattan. Dock ett par hus jag var och gjorde för ett par år sedan hade jordning i plattan och drogs till fasadmätarskåpet.
Jag tror man kan läsa i regelverkat att kan armeringen i plattan bli strömförande( blottlagd / berörbar) så ska den jordas annars kvittar det. Mycket har idag försvunnit då kopparrör mm blir mer sällsynt.
Jag har förmig att det finns trådar om detta påforumet förövrigt.
Jag tror man kan läsa i regelverkat att kan armeringen i plattan bli strömförande( blottlagd / berörbar) så ska den jordas annars kvittar det. Mycket har idag försvunnit då kopparrör mm blir mer sällsynt.
Jag har förmig att det finns trådar om detta påforumet förövrigt.
Jo jag har sökt i tidigare trådar och som jag förstår det är bara om man kan beröra armeringen men det kan man ju aldrig.
Vill bara ha så mycket kunskap och info som möjligt om det så man inte blir bort lurad av byggarna som skall uppföra ens livs dyraste projekt.
Samt att dom utför det som står i entreprenad kontraktet och inte tar någon bekväm genväg bara för att man inte måste dra det.
Vill bara ha så mycket kunskap och info som möjligt om det så man inte blir bort lurad av byggarna som skall uppföra ens livs dyraste projekt.
Samt att dom utför det som står i entreprenad kontraktet och inte tar någon bekväm genväg bara för att man inte måste dra det.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 149 inlägg
Det är riktigt att kravet på skyddsutjämning finns endast om det finns något att skyddsutjämna... Kan inte påstå att reglerna är speciellt tydliga på exakt vilka krav som gäller här (inte minst med tanke på alla frågor den genererat).
411.3.1.2 I varje byggnad ska jordtagsledaren, huvudjordningsskenan och följande ledande delar anslutas till skyddsutjämningen:
- rörledningar av metall som förs in i byggnaden, till exempel gas- och vattenledningar
- främmande ledande delar som är del av byggnaden och som är åtkomliga under normala förhållanden, metalliska delar av centralvärmeanläggningen och luftkonditioneringssystemet,
- armeringsjärn i betong, där armeringen är berörbar och tillförlitligt sammankopplad.
...
542.1.2 Där så behövs ska en jordelektrod anslutas till huvudjordningsskenan med en jordtagsledare.
...
542.4 I varje installation där skyddsutjämning används ska det finnas en huvudjordningsskena ....
Finns det ett allmänt krav på en huvudjordningsskena (PUS) eller skyddsutjämning här?? Texten behöver skrivas om lite. Det står t.ex ingenting om armeringens möjlighet att föra in en potential i byggnaden, men det är underförstått.
Man kan dock vända på och säga varför inte. När ni nu bygger nytt så står skyddsutjämningen för någon tiondels promille av totalkostnaden, så det är väl ingenting att tveka inför?
Om det är så att ni har flera inkommande ledande rör och ledningar i huset så krävs en skyddsutjämning av dessa. Då vore det synd om inte armeringen i bottenplattan kommer med. Vill du gå ett steg till så är en nedgrävd ringledning i form av en stålvajer runt huset ett utmärkt jordtag som ytterligare höjer säkerheten mot jordfel utifrån och åska. Det är inte minst en mycket bra grund för installation av åskskydd och överspänningsskydd.
Sedan ska vi kanske lägga till att det finnas inga kända fall(?) av skador från avsaknad av skyddsutjämning i Sverige med till TN-system, men däremot elektronikskador pga åsköverspänningar.
Om ni kan motivera bort denna skyddsutjämning i nuläget så kanske det blir behov i framtiden. Det minsta ni behöver göra nu är då att se till att armeringen är tillförlitligt sammankopplad, och att det sticker upp en stump (som ska betraktas som spänningsförande och därmed isoleras) där alla andra inkommande ledningar kommer in i byggnaden. Det är ju lite svårt att komplettera med i efterhand.
411.3.1.2 I varje byggnad ska jordtagsledaren, huvudjordningsskenan och följande ledande delar anslutas till skyddsutjämningen:
- rörledningar av metall som förs in i byggnaden, till exempel gas- och vattenledningar
- främmande ledande delar som är del av byggnaden och som är åtkomliga under normala förhållanden, metalliska delar av centralvärmeanläggningen och luftkonditioneringssystemet,
- armeringsjärn i betong, där armeringen är berörbar och tillförlitligt sammankopplad.
...
542.1.2 Där så behövs ska en jordelektrod anslutas till huvudjordningsskenan med en jordtagsledare.
...
542.4 I varje installation där skyddsutjämning används ska det finnas en huvudjordningsskena ....
Finns det ett allmänt krav på en huvudjordningsskena (PUS) eller skyddsutjämning här?? Texten behöver skrivas om lite. Det står t.ex ingenting om armeringens möjlighet att föra in en potential i byggnaden, men det är underförstått.
Man kan dock vända på och säga varför inte. När ni nu bygger nytt så står skyddsutjämningen för någon tiondels promille av totalkostnaden, så det är väl ingenting att tveka inför?
Om det är så att ni har flera inkommande ledande rör och ledningar i huset så krävs en skyddsutjämning av dessa. Då vore det synd om inte armeringen i bottenplattan kommer med. Vill du gå ett steg till så är en nedgrävd ringledning i form av en stålvajer runt huset ett utmärkt jordtag som ytterligare höjer säkerheten mot jordfel utifrån och åska. Det är inte minst en mycket bra grund för installation av åskskydd och överspänningsskydd.
Sedan ska vi kanske lägga till att det finnas inga kända fall(?) av skador från avsaknad av skyddsutjämning i Sverige med till TN-system, men däremot elektronikskador pga åsköverspänningar.
Om ni kan motivera bort denna skyddsutjämning i nuläget så kanske det blir behov i framtiden. Det minsta ni behöver göra nu är då att se till att armeringen är tillförlitligt sammankopplad, och att det sticker upp en stump (som ska betraktas som spänningsförande och därmed isoleras) där alla andra inkommande ledningar kommer in i byggnaden. Det är ju lite svårt att komplettera med i efterhand.