Hej,

Jeg vil gerne fjerne væggen mellem stuen og køkkenet. Se nedenfor blåmarkeret væg.
3D-illustration af husets struktur med åbne tagstolskonstruktioner, der viser væggene og taget. Blå linje markerer mulig bærende væg, der skal fjernes.
Spontant er svaret ja på, at den er bærende, men når man ser på, hvordan huset er bygget, bliver jeg usikker.

Man kan tydeligt se, at man har bygget huset som et åbent skib, da det er loftsbrædder, der er sømmet fast, inden man byggede indervæggene.
Hvilket betyder, at man ikke har haft støtte til spær (hvor væggen står i dag), mens man sømmede loftet fast.

Jeg føler mig uanset usikker og vil nok forsikre mig om, at spærene får en god støtte, så huset ikke falder sammen på midten. :)

Antag, at jeg fjerner væggen, kan man fastgøre en limtræsbjælke ovenpå spærene for at give støtte?
3D-illustration af tagstole i en bygning med farvede sektioner og åbne vægge, som viser strukturelle træk og design.

Spærene ser i princippet ud som nedenfor
En illustration af en træspærkonstruktion med tre lige store trekanter i midten. Spærerne er placeret mod en blå baggrund.
 
S
Hvad er det for en spændvidde? Hvordan skulle limtræsbjælken ovenpå spær give støtte, du mener vel under i form af afvekslingsbjælke?
 
  • Synes
Dusty_Roads
  • Laddar…
S scorp1on sagde:
Hvad er det for et spænd? Hvordan ville limtræsbjælke ovenpå tagstolen give støtte, du mener vel under i form af afvekslingsbjælke?
Huset er ca. 7m bredt.
Selvfølgelig mener jeg under, haha.
 
S
  • Synes
Dusty_Roads
  • Laddar…
Den afbildede tagkonstruktion er generelt fribærende og korrekt dimensioneret behøves ingen underliggende vægge. Typen er anvendelig til spændvidder op til ca. 12 m før trædimensionerne bliver alt for grove, så 7 m er ikke noget særligt.
Min spontane opfattelse er, at der slet ikke behøves indvendige vægge.
 
  • Synes
Jonny Hylander og 3 andre
  • Laddar…
S scorp1on sagde:
7 m er et ret langt spænd, men det afhænger af hvilke dimensioner du har på spær. Du har lidt vejledning her:

[link]

At bruge en bærejern afhænger af hvordan væggene som jernet skal hvile på ser ud, om de er bærende eller ej.
Den spær der er på den side ser præcis ud som min. Mine er i dimensionerne 45x95mm.
 
Jeg havde en lignende situation. For at undgå at tage chancer eller involvere en konstruktør, byggede jeg blot søjler i hver ende af åbningen for at føre lasten ned i den underliggende hovedvæg i kælderen og derefter lagde jeg en stor limtræsbjælke oven på spærens underramme, som jeg derefter hængte hver spær i. Huset er ikke væltet nu 15 år senere.
 
S
D Dusty_Roads sagde:
Den takstol som er på den side ser præcis ud som min. Mine er i dimensionerne 45x95mm.
Det var ikke meget til spær, synes jeg. Hvad har du for tag, c/c på spær og hvilken snøzone?
 