Hej,

Opdagede, at tidligere ejere havde skåret væk i undersiden af den langsgående bjælke i kælderens loft til elrør (se billede).

"Bjælken" ser ud til at være 3 sammenlagte 45x220mm træbjælker.

Udhugningen er ca. 2 cm dyb og 20 cm lang.

Huset er bygget i 40'erne og havde oprindeligt luftgulvvarme. Langs huset løber en "hovedluftkanal", og der er en sådan tyk bjælke på hver side af denne luftkanal. På den langsgående bjælke sidder der derefter tværgående bjælker, som fungerer som gulvstrøer for overetagen.

Nu til mit spørgsmål: er det okay at skære en bjælke ud på denne måde, eller er det noget, jeg bør udbedre?

Bør tilføje, at udhugningen blev lavet for ganske længe siden, og huset er jo ikke styrtet sammen, så det kan ikke være hele verden. Men undrer stadig over, hvad konsekvenserne af en sådan udhugning kan være.
 
  • Loftet i en kælder med udsatte rør og ledninger mellem træbjælker, med en el-tavle på væggen.
  • Træbjælke i kælderloft med udskæring til elektriske rør, omgivet af flere tilsluttede ledninger og rør i en ældre husbygning.
A
Konsekvensen af for meget urjackning er, at du mister bæringsevnen i bjælken. Først vil gulvet give efter. Fjerner du endnu mere, vil bjælken knække.

Eksakt belastningstilstand for din bjælke kan kun en konstruktør eller tiden fortælle - og det ser ud til, at der ikke er nogen fare overhovedet. Du har ikke et bøjmaksimalt dér, men der er en del skæring, der går der. Vil du vide det eksakt, så kontakt en konstruktør eller læs op på bjælkteori.
 
Klik her for at svare