Kommer til at skulle trække lidt spirorør i en inder væg. Min tanke er at bygge en væg med 45x120 tømmer og klemme et 100mm eller et lidt fladtrykt 125mm rør ind. Kan jeg gøre sådan, at jeg skærer de stående stolper og lægger røret der og så på med plader. Det bliver både osb og gips. Tror I, væggen bliver ustabil, hvis man gør det på den måde? Alternativet er jo at bore 110mm huller i stolperne og stikke et 100mm rør ind...
Er det en længere strækning tror jeg der er risiko for at det bliver en smule svajende væg. Der findes rektangulære rør som er betydeligt lettere at indfælde i en væg. Disse er (mig bekendt) i plast så det fungerer kun hvis det er beregnet til ventilation, ej til køkkenventilator.
Til hvad går kanalen?
Er det en imkanal fra emhætte, skal du have brandisolering der, alternativt have nogle cm luft rundt om kanalen.
Så passer det ikke inden i en væg.
Er det en imkanal fra emhætte, skal du have brandisolering der, alternativt have nogle cm luft rundt om kanalen.
Så passer det ikke inden i en væg.
Er det intet problem at gå gennem plasten ville jeg gøre det. Har gjort det på flere steder i mit hus. Du køber en rørkrave for at tætne mellem rør og plast. Købte mine kraver her det er det billigste jeg har fundet. Sørg for at du vælger den rigtige størrelse.
Jeg synes det føles besværligt at begynde med firkantede rør eller bygge væg med liggende reglar.
http://webshop.leifarvidsson.se/SE/Catalog/fogband/rorkragar/
Jeg synes det føles besværligt at begynde med firkantede rør eller bygge væg med liggende reglar.
http://webshop.leifarvidsson.se/SE/Catalog/fogband/rorkragar/
Klik her for at svare