Hej, jeg er i gang med at ombygge en loftsetage. Jeg har tænkt mig at sætte osb+gips direkte mod dampspærre/limtræsbjælker med cc 120 (se vedhæftet billede).

Osb pladerne jeg kigger på er Byggmax 11X2440X900mm.

Hvor meget stabilitet får man med en osb? Er der risiko for, at det vil svigte og blive sprækker i overfladen?
Hvis ja, bør jeg sætte 45x45 tværregler mellem limtræsbjælkerne? Er cc90 tilstrækkeligt eller bør jeg sætte cc45?

Et loftsrum under renovering med isolering synlig mellem træbjælkerne. Der ligger værktøj og materialer på gulvet foran.
 
for gips i loft anbefales cc 30. læg 45x70 tværs loftbjælkerne ovenpå.
 
Gælder det samme for osb som for gips?
 
Det største problem, som jeg ser, er, at du vil punktere dampspærren, når du skruer gipsen. Så bliver det jo også billigere at anvende lister end at bruge osb?
 
Mindst 45cc med OSB+gips men anbefalet er jo 30cc.
45x45 bliver for svagt mellem 120. Mindst 70 mm ville jeg sige.
 
Har tænkt over det der med dampspærren og må ofre lidt plads for en mere sikker konstruktion. Hvad tror I om at sætte 29x70 glespanel på tværs af spær? Er der i så fald nogen fordel med cc30 sammenlignet med cc45?
 
28x70 cc 30 havde jeg kørt..
 
Fordelen er jo at glese med et mål som passer godt til den gips du tænker på at sætte op.
 
28x70, cc45 ved osb/gips.
28x70 cc30 ved enkelgips.
 
Klik her for at svare