Helt muligt,D dogpox sagde:
Var med til at rive en bærende kældervæg for nogle år siden, da husejeren også ønskede at udvide kælderen.
Forstærkningen i det tilfælde blev en HEA200 stålbjælke, som ses på billederne nedenfor. Spændvidde omkring 6m.
Blev helt indbygget i dækket, da vi skar de eksisterende gulvbjælker ind i bjælken, det kan ses lidt i overkanten på det ene billede.
Det kan være en form for alternativ, hvis du ikke ønsker nogen synlig bjælke.
I dette tilfælde var det en konstruktør, der udarbejdede detailtegningen på denne løsning. Så jeg er helt sikker på, at det vil holde. Det er jo principielt kun belastningen fra gulvet, der påvirker bjælken.D dogpox sagde:
Resultatet blev et helt stumt gulv.
Klik her for at svare