5,468 læst ·
26 svar
5k læst
26 svar
Rimelig løsning til gammelt hul til loftlampe?
At fugeskum brænder godt er en grund. Og at dit forsikringsselskab sandsynligvis ikke udbetaler nogen erstatning ved skade, hvis den kan henføres til hjemmefikset el. https://www.viivilla.se/bygg/sakerhet/tacker-forsakringen-egenkopplad-el/
Det er den mindre fejlen.Nilerts sagde:
Den store fejlen er, at du bryder mod elinstallationsreglerne i væsentlig og alvorlig grad, på flere punkter.
Nærmere bestemt kap 412 om forstærket eller dobbelt isolering samt 513.1 ang tilgang og 514.2 ang identifikation. (alt fra elinstallationsreglerne SS 436 40 00, som alle der installerer el skal følge)
Og det fører til, at dit elanlæg ikke svarer til udførelsesforskrifterne, og en netejer må ikke tilslutte et sådant anlæg til elnettet og skal bryde strømmen, hvis de bliver opmærksomme på sådanne fejl.
Nu har jeg allerede skrevet, at det i praksis ikke sker ved en fejl som den, du overvejer. De tilfælde, hvor det er sket, har været meget grovere.
Men jeg skriver alligevel dette, for at du i teorien (eller hvis de strammer sig og begynder at følge loven til punkt og prikke) kan blive afkoblet og ikke få strøm igen, før et autoriseret elfirma har været der og rettet fejlen og lavet en ny færdigmelding, og så får du gebyr for tilslutning igen.
Men uanset hvad, skriver jeg sådan her, fordi det er en meget alvorlig fejl, du overvejer at begå, og jeg ved ikke, hvordan jeg skal få dig til at forstå det. Hvis du får at vide, at ifølge loven skal elleverandøren bryde strømmen, hvis det opdages, så måske forstår du, hvor forkert det er.
I den der loftdåse var der også en række forbindelser.
Derfor er der ingen enkel løsning, der giver samme resultat som ønsket i det første opslag.
Den eneste måde er at fræse dåsen og rørene tilstrækkeligt langt ud, derefter montere en ny dåse på det ønskede sted og spore frem til rørene der, samt at afkorte og forlænge rørene og så spartle det hele igen. Og afslutte med at ordne al kabelføring, afkorte det, der blev for langt, og udskifte det, der blev for kort.
Den eneste enkle løsning er et dåselåg.
Derfor er der ingen enkel løsning, der giver samme resultat som ønsket i det første opslag.
Den eneste måde er at fræse dåsen og rørene tilstrækkeligt langt ud, derefter montere en ny dåse på det ønskede sted og spore frem til rørene der, samt at afkorte og forlænge rørene og så spartle det hele igen. Og afslutte med at ordne al kabelføring, afkorte det, der blev for langt, og udskifte det, der blev for kort.
Den eneste enkle løsning er et dåselåg.
Klik her for at svare