Regler opgradere 3 porcelænssikringer, 16 A undertavle?
Ældre installation forstås.
Indser at følgende skal overvejes:
Indkommende ledninger:
1) korrekt trukket?
2) Rigtig diameter 16A
2.5) Acceptabelt isoleret, materiale, alder…
3) beskyttelsesjord?
Øvrigt:
Brandsikring?
Godkendt udstyr?
Lokal: Indendørs/ Varmgarage
Fejlstrømsafbryder skal indgå.
Hvad gælder?
/ Overingeniør Roger
Indser at følgende skal overvejes:
Indkommende ledninger:
1) korrekt trukket?
2) Rigtig diameter 16A
2.5) Acceptabelt isoleret, materiale, alder…
3) beskyttelsesjord?
Øvrigt:
Brandsikring?
Godkendt udstyr?
Lokal: Indendørs/ Varmgarage
Fejlstrømsafbryder skal indgå.
Hvad gælder?
/ Overingeniør Roger
Senest redigeret:
Moderator
· Stockholm
· 57 843 indlæg
Du må nok beskrive caset lidt bedre.
Hvis vi antager, at det handler om opgradering af eksisterende 10A gruppe til 16A, så skal man især have den rigtige dimension på ledningen.
Og selvom "tommerégeldimensionering" foreskriver 2,5 kvmm for 16A, skal man undersøge, om forudsætningerne er tilstrækkelige for at anvende tommelfingerreglen. Det handler om længden på ledningen og kortslutningsimpedans. Altså hvor stor resistansen er fra elnettets transformatorstation frem til dit elcentral. Bor du i byområdet, kan man normalt antage, at forimpedansen er OK. Ude på landet kan afstanden til transformatorstationen gøre, at man ikke kan anvende tommerégeldimensionering. Men også hvor lang ledningen er efter din 16A sikring.
Det handler om, at sikringen skal udløse tilstrækkeligt hurtigt ved en kortslutning. Hvis du får fejl på en apparat, så kabinettet bliver strømførende, skal beskyttelsesjordningen af kabinettet skabe en kortslutning, så sikringen udløses. Men inden sikringen udløses, vil du have omtrent halv netspænding på kabinettet. Hvis du da holder på maskinen, går strømmen igennem dig, indtil sikringen udløser. Hvis kortslutningsstrømmen da er for lav (for høj total resistans fra elnettet ud til din apparat) til, at sikringen skal opfatte det som kortslutning, vil sikringen udløses efter nogle sekunder i stedet for tiendedele af sekunder.
Brandsikring, forudsat at ledningen bliver korrekt dimensioneret, kræves ingen andre brandsikringsforanstaltninger sammenlignet med evt. eksisterende 10A ledning.
Når det gælder beskyttelsesjord, må vi antage, at du allerede i dag har beskyttelsesjord i rummet, hvis det er en varmgarage. Der må ikke være nogen ujordet stikkontakt i rummet.
Edit, indlægget om skab kom, mens jeg skrev. Stadigvæk, mere info er nødvendig.
Hvis vi antager, at det handler om opgradering af eksisterende 10A gruppe til 16A, så skal man især have den rigtige dimension på ledningen.
Og selvom "tommerégeldimensionering" foreskriver 2,5 kvmm for 16A, skal man undersøge, om forudsætningerne er tilstrækkelige for at anvende tommelfingerreglen. Det handler om længden på ledningen og kortslutningsimpedans. Altså hvor stor resistansen er fra elnettets transformatorstation frem til dit elcentral. Bor du i byområdet, kan man normalt antage, at forimpedansen er OK. Ude på landet kan afstanden til transformatorstationen gøre, at man ikke kan anvende tommerégeldimensionering. Men også hvor lang ledningen er efter din 16A sikring.
Det handler om, at sikringen skal udløse tilstrækkeligt hurtigt ved en kortslutning. Hvis du får fejl på en apparat, så kabinettet bliver strømførende, skal beskyttelsesjordningen af kabinettet skabe en kortslutning, så sikringen udløses. Men inden sikringen udløses, vil du have omtrent halv netspænding på kabinettet. Hvis du da holder på maskinen, går strømmen igennem dig, indtil sikringen udløser. Hvis kortslutningsstrømmen da er for lav (for høj total resistans fra elnettet ud til din apparat) til, at sikringen skal opfatte det som kortslutning, vil sikringen udløses efter nogle sekunder i stedet for tiendedele af sekunder.
Brandsikring, forudsat at ledningen bliver korrekt dimensioneret, kræves ingen andre brandsikringsforanstaltninger sammenlignet med evt. eksisterende 10A ledning.
Når det gælder beskyttelsesjord, må vi antage, at du allerede i dag har beskyttelsesjord i rummet, hvis det er en varmgarage. Der må ikke være nogen ujordet stikkontakt i rummet.
Edit, indlægget om skab kom, mens jeg skrev. Stadigvæk, mere info er nødvendig.
Jeg forstår stadig ikke.
Du behøver vel ikke foretage nogen forundersøgelse overhovedet?
Kontakt en elektriker, for eksempel via mail og vedhæft fotoet og skriv, at du ønsker denne central udskiftet med en moderne med automatsikringer og fejlstrømsafbryder.
Du behøver vel ikke foretage nogen forundersøgelse overhovedet?
Kontakt en elektriker, for eksempel via mail og vedhæft fotoet og skriv, at du ønsker denne central udskiftet med en moderne med automatsikringer og fejlstrømsafbryder.