Hej forum!
Jeg har et specifikt spørgsmål vedrørende en punktlast (ca. 4900 kg eller 50 kN), der kommer ned fra en limtræssøjle og møder en syld 40x120 mm. Under sylden er der en 120 mm støbt plade, kantforstærket med lecablokke. Tanken er at bygge en overetage.
Efter diskussion med en ekspert på leca er vi kommet frem til følgende.
Hvis limtræssøjlen havde mødt en fladstang 5x120x300, så havde disse kantblokke, som er af type 3, været risiko frie. Spørgsmålet er nu, om sylden er god nok til at fordele trykket; dette kunne Lecas eksperter ikke svare på, derfor spørgsmålet her i forummet. Jeg håber, at en ingeniør kan forstå spørgsmålet og komme med input.
Detaljer fra Lecas eksperter.
Med største sandsynlighed har du en grund muret med Leca Blok Type 3. Altså har de en trykstyrke på 3 MPa. I beregninger kan man anvende 2,1 MPa, hvilket angiver den trykkapacitet blokken har, før der er risiko for knusningsskader.
I dit tilfælde har du en last på 50 kN, der kommer ned på en 115x115 mm limtræssøjle. Søjlen giver et areal på 13225 mm², hvilket er for lille. Nu står den ganske vist på en syld, der gør, at arealet bliver større, men spørgsmålet er, hvordan lastfordelingen er gennem træsyldet, og hvor stort et areal man kan beregne. Kan man sikre, at sylden fordeler lasten på et areal på 120x200 mm, hvilket giver 24000 mm² og ville være tilstrækkeligt.
Du ville have brug for et areal, der svarer til 23900 mm² for at klare dine laster.
Det, du skriver i mailen nedenfor om en fladstang, der er 120x400 mm, giver et areal på 48000 mm², hvilket er helt klart tilstrækkeligt.