Inden jordfrosten vil jeg støbe pælene, som mit nye brændeskur skal stå på.
Det skal være cirka 4 x 2 meter og 2 meter højt.
Hvilken afstand skal jeg have mellem pælene, hvis bjælkerne den skal stå på, er 145er?
Eller bør jeg have kraftigere bjælker? Eller er 95 måske tilstrækkeligt? Skal have trykket i bjælkerne og utrykt i resten af konstruktionen. Bemærk, at den vil blive fyldt med brænde, så vægten bør tages i betragtning.
Det skal være cirka 4 x 2 meter og 2 meter højt.
Hvilken afstand skal jeg have mellem pælene, hvis bjælkerne den skal stå på, er 145er?
Eller bør jeg have kraftigere bjælker? Eller er 95 måske tilstrækkeligt? Skal have trykket i bjælkerne og utrykt i resten af konstruktionen. Bemærk, at den vil blive fyldt med brænde, så vægten bør tages i betragtning.
Ja oja, også helt uden at tælle
, 45x145 i spændvidde 1,33 meter skal bære ufatteligt meget.
Jeg har for mig, at 45x220 plejer at fungere i bjælkelag op imod 5 meter, og der er det ikke holdbarheden, der er dimensionerende, men nedbøjningen.
//ML
Jeg har for mig, at 45x220 plejer at fungere i bjælkelag op imod 5 meter, og der er det ikke holdbarheden, der er dimensionerende, men nedbøjningen.
//ML
Jeg kunne ikke holde mig fra at forsøge at kontrollere mine egne oplysninger ;D
I træguidens tabeller for overslagsmæssig dimensionering gælder 45x220 K24 for spændvidder op til 4 meter.
45x195 K12 klarer spændvidde 3 meter.
45x170 K24 klarer også spændvidde 3 meter.
Disse lasttilfælde forudsætter også limet gulvspån, som forstærker lidt.
Dimensioneringen er med hensyn til boligarealer.
Med ukvalificeret træ tror jeg, at det er muligt at bruge K12, uden alt for meget vold mod fysikken, men se bjælkerne visuelt, så de ikke har en masse knaster og skidt.
Tabellen gik ikke under 3 meter spændvidde, men disse oplysninger giver en idé om dimensioneringen.
I træguidens tabeller for overslagsmæssig dimensionering gælder 45x220 K24 for spændvidder op til 4 meter.
45x195 K12 klarer spændvidde 3 meter.
45x170 K24 klarer også spændvidde 3 meter.
Disse lasttilfælde forudsætter også limet gulvspån, som forstærker lidt.
Dimensioneringen er med hensyn til boligarealer.
Med ukvalificeret træ tror jeg, at det er muligt at bruge K12, uden alt for meget vold mod fysikken, men se bjælkerne visuelt, så de ikke har en masse knaster og skidt.
Tabellen gik ikke under 3 meter spændvidde, men disse oplysninger giver en idé om dimensioneringen.
Klik her for at svare