Hvis jeg har garagevæg 3m fra hus, og skal bygge brandklassificeret, vil dette materiale være tilstrækkeligt: (er det EI30 forsikringsselskabet kræver? Da jeg talte med mit selskab, sagde de bare, at det er bygget i henhold til byggeregler...)

- Plade vp20 udvendig
- Trælægte
- Vinddug
- 145 stående træregel, glasuld 145
- Aldersbestandig plast
- 45 liggende træregel, glasuld 45
- Plyfa
- Gips
- Plade vp20 indvendig

Har jeg brug for at supplere med noget?
 
Rickard.
Jeg tror du har misforstået lidt, men ei30 opfylder den væg alle gange, så det spiller måske ikke nogen rolle ;)
 
Minimumkravet for EI30 er vel en 95 mm isoleret væg med gips på begge sider, så din konstruktion er så vidt jeg forstår betydeligt bedre end det.
 
Rickard.
M mlkjhr sagde:
Minstekravet for EI30 er vel en 95 mm isoleret væg med gips på begge sider, så din konstruktion er, så vidt jeg forstår, betydeligt bedre end det.
Minimum er faktisk 45mm regel uden isolering med mindst 12.5mm gips på hver side.

Med dit eksempel kan man gå ned til 12mm plyfa i stedet for gips, men dette er jo ikke direkte overførbart til en væg, der kun har plade på én side. TS' eksempel er dog så langt fra grænsen, at det bliver uvæsentligt at regne på.

Kilde träguiden.se
 
Ah skønt, har været i kontakt med brandbeskyttelsesforeningen, som sendte mig til isover, som sendte mig til kami, som sendte mig til wsp, som sendte mig til gyprocs håndbog.. Ingen vil tage ansvar ☺️ Så bliver det bare plyfa under inderpladen så jeg har noget at fastgøre evt hylder o lign i. Tak for svar
 
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.