Du skal nok have ildfast tegl til skorstenen 
Du har ikke overvejet en blokskorsten type Isokaern, som du kan placere tæt på limtræsbjælken, hvis ildstedets røggastemperatur ikke overstiger 350 grader, og med 50 mm luftet rum, hvis røggastemperaturen ligger mellem 350 og 450 grader.
Temperaturen står i ildstedets typegodkendelsesbevis (hvis det er typegodkendt), ellers må du nok regne med 450 grader.
Hvis du skal mure en skorsten med teglsten, skal du have 100 mm luftet mellem bjælke og ydersiden af skorstenen.
Temperaturen står i ildstedets typegodkendelsesbevis (hvis det er typegodkendt), ellers må du nok regne med 450 grader.
Hvis du skal mure en skorsten med teglsten, skal du have 100 mm luftet mellem bjælke og ydersiden af skorstenen.