Jeg har lavet en enkel FEM-analyse på dette, dog uden at have styr på hvilke laster der rammer bjælken.
Men tager vi et 1500mm 80x40x5 VKR rør og en kraft midt på bjælken på 15000 N, får jeg en nedbøjning på 1,7mm som værst.
Regner jeg med 600kg (5883 N), som justusandersson nævner ovenfor, bliver nedbøjningen 0,6mm
Disse beregninger tager ikke hensyn til eksisterende væg/bjælke og bør tages med et gran salt. Jeg har desuden kun sat "stål" som materiale med følgende egenskaber:
Material Name Steel
Mass Density 7833,000 kg/m^3
Young's Modulus 199947,953 MegaPa
Poisson's Ratio 0,29
Thermal Expansion Coefficient 0,0000 /K
Thermal Conductivity 32,000 W/m-C
Yield Strength 262,001 MegaPa
Ultimate Strength 358,527 MegaPa
Flotte billeder og suveræn metode! Større last end ca 6kN er der ingen grund til at regne med. 1/300 af et spænd på 1,4 meter er ca. 0,5 mm så 0,6 må vel anses som OK. Ikke mindst hvis gulvreglen som repræsenterer punktlasten er momsstivt sammensat over vægrammen, for så har den jo et opadrettet indre bøjningsmoment.
Sådan blev det, der skal et ekstra støtte til venstre for åbningen, men elektrikeren skal lige forbinde lidt først. Derefter skal der på konstruktionskrydsfiner + gips