P petterovski sagde:
Sidder og studerer til en eksamen i konstruktionsteknik, så jeg tænkte jeg ligeså godt kunne prøve at regne på dette.:D

For limtræ fik jeg præcis som Justus foreslog 115x450 med fmk=32 MPa (styrke parallelt fibrene i bøjning). Ikke kontrolleret nedbøjningen dog.

Alternativ stål: HEA160 eller IPE200. Nedbøjningen for IPE-bjælken ved karakteristisk lastkombination fik jeg til 38mm (L/185).
Tusind tak for al hjælp med beregninger.
Kan du forestille dig at regne lidt mere?
Hvad bliver nedbøjningen med en HEB260? Hvad bliver nedbøjningen med IPE 220?
 
M matsca2m sagde:
Tusind tak for al hjælp med beregninger.
Kan du forestille dig at regne lidt mere?
Hvad bliver nedbøjningen med en HEB260? Hvad bliver nedbøjningen med IPE 220?
Selvfølgelig.

HEB260
5,3 mm

IPE220
27,1 mm
 
  • Synes
matsca2m
  • Laddar…
Observer venligst, at en HEB260 vejer 93 kg/m, dvs. 651 kg for en 7 meters bjælke.
IPE220 vejer 26,2 kg/m, dvs. ca. 184 kg.
 
  • Synes
matsca2m
  • Laddar…
P petterovski sagde:
Observere at en HEB260 vejer 93 kg/m dvs 651 kg for en 7 meters bjælke.
IPE220 vejer 26,2 kg/m dvs ca 184 kg.
Ja er stødt på et problem og skulle have brug for at flytte stolpen 20cm pga markør. Hvad betyder det, hvis jeg øger spændet til 7200?
 