Vi har lige købt et hus, hvor vi ønsker at fjerne en væg i køkkenet for at få et mere ensartet indtryk. Mit spørgsmål er, hvordan man fastgør limtræsbjælken i væggen. Skal man understøtte med en regel mod væggen, så den "hviler" på dem, eller kan man fastgøre med en slags vinkelbeslag direkte i væggen? Åbningen vil blive ca. 230 cm, men da det er et langstrakt rum på overetagen, fik vi rådet om at sætte en bjælke i loftet, så det ikke svajer. Vi vil helst kunne fastgøre den i væggen, da vi vil have en bordplade under den, og det føles ikke sjovt at skulle udhule til en regel.
Det er lidt svært at se på dette billede, men det er altså den orange væg, der skal væk.
Derudover skal man undersøge, om opsætningen/stolpen kan stå på noget, der kan tåle presset. Nu er i øvrigt 230 cm et ret moderat spændvidde, men selvom der ikke er noget på overetagen, der belaster, kun gulv, kan det nemt handle om, at bjælken skal optage en belastning på ca. 2 ton, i så fald bliver det 1 ton på hver stolpe.
Det sker, at man skal forstærke fundamentet under denne type opsætning (men sandsynligvis ikke for så lille en belastning).
Som grov beregning kan du regne med, at belastningen bliver lidt over 200 kg per kvm på åbent gulvareal. Så hvis du har f.eks. 4,5m gulv i hver retning fra bjælken, har du lidt over 20 kvm gulvareal. Det giver 4000 kg, halvdelen af det ender på bjælken, den anden halvdel belaster ydervæggen.
Hvis du derefter har en væg osv., der står på dette areal på overetagen, bliver belastningen højere, i værste fald fører den belastninger ned fra spær eller loft.
Grunden er af beton, så det skulle gerne være roligt, håber jeg. Der er ingen væg på overetagen. Det er ikke en bærende væg, der skal fjernes, og der vil blive tilbage en lille stump af væg på venstre side, som desværre ikke ses på billedet. Den bærende del er den, der skimtes i forkanten. Det har måske i øvrigt ingen betydning. Det er ca. 4,5 meter fra ydervæggen frem til den bærende, og det bliver knap 2,5 meter fra ydervæg til den væg, vi skal fjerne.
Kan man ikke bare lade være med at fjerne den øverste del af væggen? Er det nok som bærende, eller skal der limtræ til?
Som sagt sandsynligvis ikke noget problem med grunden for denne relativt begrænsede belastning. Men at det er af beton er ingen garanti. Normalt så er også en betongrund forstærket, hvor der står bærende vægge osv. Så en søjle med et eller flere ton direkte ned på f.eks. et gammelt kældergulv i beton, kan let ende galt.
jeg ved ikke, hvordan du har tænkt dig at gennemføre det her. Men du bør enten ansætte en byggn. ingeniør, der kan regne på det, eller evt. et byggefirma med egen konstruktionskompetence. Skal det gøres som hempul, så skal du ansætte en konstruktør til en konstruktion, med beregninger.
At ændre bærende konstruktionen kræver byggeanmeldelse, og da skal kommunen kræve, at konstruktionen er redegjort for (men der sjuskes lidt med det i visse kommuner).
Selvfølgelig vil vi hyre et byggefirma til at udføre arbejdet. Ville bare få et lille hint om, hvordan det gøres, da vi er i gang med at planlægge det nye køkken, der skal installeres senere. Tanken var at få komfuret (og så selvfølgelig emhætte) der, hvor væggen er nu, men det bliver jo svært, hvis der skal være en søjle mod væggen, som bygger plads... Som sagt er den del, vi skal rive ned, ikke bærende, men vi tjekker det alligevel med kommunen og beder om at få rigtige tegninger af huset.
Du skriver, at det ikke er nogen bærende væg, hvis du er sikker på det, så behøver du ingen bjælke. Bjælker bruger man, når der er bærende vægge, som skal fjernes, eller større åbninger skal laves i bærende vægge, og bærende vægge går ofte langs med huskroppen.