Vi skal lave en huludtagning med dobbeltdøre mellem to værelser. Væggen, der skal skæres op, er ca. 50 cm tyk og lavet i mursten. Fra århundredeskiftet.

Vi håber at kunne tage et hul på ca. 120-140 cm bredt og 250-260 cm højt.

Vi har i dag allerede to mindre åbninger på ca. 70 cm bredt og 230 cm højt.

Hvad tror I om mulighederne for os at åbne op 120-140 bred samt 250-260 cm højt?

En væg med revner og afskallet maling fra et renoveringsprojekt skal have åbning til pardør i en 50 cm tyk teglstensvæg fra århundredskiftet.
 
C
Er dette en flerfamilieejendom?
 
C cpalm sagde:
Er dette en flerboligejendom?
Ja, i en BRF. Hvorfor?
 
Hej, det går nok udmærket, men den skal nok forstærkes for at det skal fungere.

I har brug for uanset at tage en konstruktør ind, som regner på det, inden bestyrelsen vil godkende, at I begynder.
 
  • Synes
DE73 og 5 andre
  • Laddar…
BirgitS
Og så skal der sendes en byggemelding til kommunen også, som de skal godkende, før arbejdet påbegyndes.
 
  • Synes
Klockanpå og 5 andre
  • Laddar…
C
K Klockanpå sagde:
Ja, i en BRF. Hurså?
En sådan væg i en større bygning er med største sandsynlighed en vital del af bygningens bærende konstruktion, dvs. den er ikke 50 cm tyk for syns skyld.

Som andre påpeger, skal man sandsynligvis fremvise et meget overbevisende grundlag for at få bestyrelsens tilladelse til at foretage en sådan ændring. Mange foreninger ville sandsynligvis nægte, uanset hvor godt et grundlag man har.
 
  • Synes
Dowser4711 og 4 andre
  • Laddar…
C cpalm sagde:
En sådan væg i en større bygning er med største sandsynlighed en vital del af bygningens bærende konstruktion, dvs. den er ikke 50 cm tyk for syns skyld.

Så som andre påpeger, skal man sandsynligvis have en meget overbevisende dokumentation for at få bestyrelsens tilladelse til at lave en sådan ændring. Mange foreninger ville sandsynligvis gå imod uanset hvor god dokumentation man har.
Kun den byggetekniske aspekt er interessant i vores tilfælde.

Vi skal som sagt have stålbjælker for at bære op hulningen. Stålbjælkerne skal jo kompensere for den fjernede murstensmur.

I dag er der allerede to mindre åbninger på 70cm hver, som vi kan lukke til og styrke op med yderligere stålbjælker. Billedet er taget fra en af åbningerne uden at huset er faldet over hovedet på mig :)
 
C
K Klockanpå sagde:
Vi ska som sagt have stålbjælker for at bære op huludtagningen. Stålbjælkerne skal jo kompensere for den fjernede murstensmur.
OK, lyder som at I har styr på situationen, så det er vel bare at gå i gang?
 
C cpalm sagde:
OK, lyder som at I har styr på situationen, så det er vel bare at køre videre?
Styr på dialogen og godkendelse med/fra bestyrelsen men ikke på den byggetekniske del, deraf trådens start.
 
BirgitS
Det er nok umuligt for nogen i forumet at vide, hvor meget last der ligger på væggen. Det er derfor, du har brug for en bygningskonstruktør, der gennemgår tegninger og kigger på stedet for at kunne lave en dimensioneringsberegning.

En god bestyrelse ville ikke have godkendt åbningen uden at se en rapport fra en bygningskonstruktør. Det er foreningen, der får problemer, hvis bjælkelaget ovenfor begynder at svigte om nogle år.
 
  • Synes
Dowser4711 og 2 andre
  • Laddar…
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.