Altvidende
· Stockholm
· 1 831 indlæg
Eller 9kN per kvadratmeter
har fået følgende tegning, antager man mener kN/kvm hvor der står kN/m
Sorten kN/m henviser til en linjelast. Dvs kraften per længdemeter.
Udbredt last angives med kN/m2
Sorten kN/m henviser til en linjelast. Dvs kraften per længdemeter.
Udbredt last angives med kN/m2
Altvidende
· Stockholm
· 1 831 indlæg
Hvis jeg ser og forstår rigtigt, så har du punktbelastninger ved vinduerne og Max 10 kN. Letbeton kan klare ca. 2 kN pr. mm2. Hvis punktbelastningen optages af blokke på overfladen 250x100 mm, bliver trykket 0,4 N pr. mm2.
Dvs. stenen burde klare kraften da hulstenen er stærkere end letbeton.
OBS jeg er ikke konstruktør, så jeg kan tage fejl i det meste af det, jeg skrev. Men måske kan nogen på forummet kontrollere.
Dvs. stenen burde klare kraften da hulstenen er stærkere end letbeton.
OBS jeg er ikke konstruktør, så jeg kan tage fejl i det meste af det, jeg skrev. Men måske kan nogen på forummet kontrollere.
Det er en eksisterende grund på et hus. Stueetage med murede vægge 2,3 m høje. Vi skal rive førstesalen og opstille præfabrikerede vægge. Det er altså en eksisterende etage der i dag, og den er ikke styrtet sammen på 50 år. Nu bliver det 40 cm højere ydervægge og nye spær med længere spændvidde, så jeg tror lasten øger sammenlignet med tidligere. Der findes ingen gamle lastberegninger.