Hej. Svaret findes måske ved at søge eller google det, men nu har jeg brugt lidt tid på det og er blevet træt af det, så jeg starter en ny tråd helt enkelt. 
Jeg har hanebjælker med en maksimal opbakningsreaktion på 37 kN. Dvs en ganske stor kraft på grund af et langt trukket tag og dermed en lang tagfod.
Jeg vil et sted have behov for at skifte over en døråbning, så væggens bærende stolper er placeret med cc600 pbs om døråbningen. Dvs stående stolper på 1200cc og 37 kN punktlast midt imellem.
Hvor kraftig en overligger skal jeg indfælde.
Er der nogen, der kan regne eller give en erfaringsbaseret opgave.
Jeg ville tro, at huse i Svealand som er 8 meter brede, har omtrent halvdelen af denne belastning fra hanebjælkerne i normaltilfælde, sådan cirka ...
Jeg har hanebjælker med en maksimal opbakningsreaktion på 37 kN. Dvs en ganske stor kraft på grund af et langt trukket tag og dermed en lang tagfod.
Jeg vil et sted have behov for at skifte over en døråbning, så væggens bærende stolper er placeret med cc600 pbs om døråbningen. Dvs stående stolper på 1200cc og 37 kN punktlast midt imellem.
Hvor kraftig en overligger skal jeg indfælde.
Er der nogen, der kan regne eller give en erfaringsbaseret opgave.
Jeg ville tro, at huse i Svealand som er 8 meter brede, har omtrent halvdelen af denne belastning fra hanebjælkerne i normaltilfælde, sådan cirka ...
Hvis jeg kan læse noget af følgende (eller overhovedet bruge det), så ser det ud til, at 2st 195x45 eller 2st 220x45 er det, der kræves.
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=702&contextPage=1465
37 kN i cc1200 = 30,8 kN/m i linjelast.
http://www.traguiden.se/TGtemplates/popup1spalt.aspx?id=702&contextPage=1465
37 kN i cc1200 = 30,8 kN/m i linjelast.