Hej!
Jeg er midt i en garagebygning og er netop blevet i tvivl om døren mod huset opfylder brandkravene, jeg har allerede søgt i forummet men ikke fundet svar på mit spørgsmål.
Da jeg bestilte garagen, kom vi (mest sælgeren) frem til, at det var fint med en dør uden brandsikring pga. at døren på huset er brandklassificeret.
Dette googlede sælgeren, og alt jeg husker af det var, at den var brandsikret samt at det var fint med at en af dørene på enten husvæggen eller garagevæggen var brandsikrede.
Men nu er jeg jo selv KA og ansvarlig for dette og begyndte at søge rundt på alt for at have nogen grund bag det hele, og jeg kan ikke finde noget, der støtter, at dette er rigtig tænkt ifølge ovenstående.
Døren på huset har CE-mærkning og under det står der "EN 14351-1:2006+A1:2010"
Spørgsmål et:
Hvad betyder mærkningen på min groventré (CE EN 14351-1:2006+A1:2010)
Spørgsmål to:
Er det en kombination af garagevæggen og husvæggen, der skal have en vis brandsikring?
Dvs. min garagevæg opfylder kravene for EI30 på alle punkter bortset fra døren, som ikke har brandsikring, dog har døren på huset sandsynligvis det (Spørgsmål et)
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...egler/brandskydd/brandskydd-mellan-byggnader/
Alle vinduer og døre på garagesiden mod huset går ind under kategorien 2-5m i listen i linket.
Jeg prøver ikke at bebrejde nogen sælger her, men årsagen er nok, at jeg gerne ville have, at det sælgeren sagde var sandt og at "det nok løser sig"
Taknemmelig for svar!
Jeg er midt i en garagebygning og er netop blevet i tvivl om døren mod huset opfylder brandkravene, jeg har allerede søgt i forummet men ikke fundet svar på mit spørgsmål.
Da jeg bestilte garagen, kom vi (mest sælgeren) frem til, at det var fint med en dør uden brandsikring pga. at døren på huset er brandklassificeret.
Dette googlede sælgeren, og alt jeg husker af det var, at den var brandsikret samt at det var fint med at en af dørene på enten husvæggen eller garagevæggen var brandsikrede.
Men nu er jeg jo selv KA og ansvarlig for dette og begyndte at søge rundt på alt for at have nogen grund bag det hele, og jeg kan ikke finde noget, der støtter, at dette er rigtig tænkt ifølge ovenstående.
Døren på huset har CE-mærkning og under det står der "EN 14351-1:2006+A1:2010"
Spørgsmål et:
Hvad betyder mærkningen på min groventré (CE EN 14351-1:2006+A1:2010)
Spørgsmål to:
Er det en kombination af garagevæggen og husvæggen, der skal have en vis brandsikring?
Dvs. min garagevæg opfylder kravene for EI30 på alle punkter bortset fra døren, som ikke har brandsikring, dog har døren på huset sandsynligvis det (Spørgsmål et)
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...egler/brandskydd/brandskydd-mellan-byggnader/
Alle vinduer og døre på garagesiden mod huset går ind under kategorien 2-5m i listen i linket.
Jeg prøver ikke at bebrejde nogen sælger her, men årsagen er nok, at jeg gerne ville have, at det sælgeren sagde var sandt og at "det nok løser sig"
Taknemmelig for svar!
Hej!
Jeg vil være lidt forsigtig her, men mærkningen, som du skriver, har intet med brandklassificeringen at gøre. Står der noget mere på mærkningen på døren?
Det er måske lidt nyt for din yderdør, hvis den har nogle år, men mærkningen for brandsikring skal være 16034, ikke 14351-1 (Kun standardgodkendelse for en almindelig yderdør).
Væggen på garagen, som er mod huset, er den heller ikke brandklassificeret?
Ved du, om husets væg er brandklassificeret?
Forhåbentlig er det nok at udskifte døren til garagen.
Hvis du ikke har en brandsikring i garagevæggen eller husvæggen, har du et større problem.
For at citere dig/sælgeren: "en af dørene på enten husvæggen eller garagevæggen var brandsikret." Hele væggen + dør skal være brandklassificeret på en af bygningerne. Tanken med brandsikring er jo at forhindre spredning, hvilket den ikke vil gøre så godt, hvis det kun er delvis brandsikret.
Håber det løser sig!
Jeg vil være lidt forsigtig her, men mærkningen, som du skriver, har intet med brandklassificeringen at gøre. Står der noget mere på mærkningen på døren?
Det er måske lidt nyt for din yderdør, hvis den har nogle år, men mærkningen for brandsikring skal være 16034, ikke 14351-1 (Kun standardgodkendelse for en almindelig yderdør).
Væggen på garagen, som er mod huset, er den heller ikke brandklassificeret?
Ved du, om husets væg er brandklassificeret?
Forhåbentlig er det nok at udskifte døren til garagen.
Hvis du ikke har en brandsikring i garagevæggen eller husvæggen, har du et større problem.
For at citere dig/sælgeren: "en af dørene på enten husvæggen eller garagevæggen var brandsikret." Hele væggen + dør skal være brandklassificeret på en af bygningerne. Tanken med brandsikring er jo at forhindre spredning, hvilket den ikke vil gøre så godt, hvis det kun er delvis brandsikret.
Håber det løser sig!
Klik her for at svare