Jeg har et vaklende gulv, der skal isoleres og afstives. Det består i dag kun af 50x150mm gulvbjælker med 580mm c/c. Problemet er spændvidden, som strækker sig over tre meter, så gulvet er mildest talt vaklende. Under gulvet er der en kælder, og der er ikke så meget loftshøjde at tage af. Måske 50-60 mm, men så er der ret meget arbejde involveret. I rummet ovenover er der lavt til loftet, som det er, så jeg er ret nærrig med millimeterne der. For at gøre det endnu mere kompliceret har jeg jordvarmepumpe og ejeejectorpumpe i kælderen, og rummet ovenover er tænkt til at blive et soveværelse. Altså bør gulvet være delvis lydisoleret. Jeg forventer ikke studiekvalitet på isoleringen, men man kan jo gøre, hvad man kan 
Jeg tænkte på at skrue asfaltplader op som blændgulv, derefter lægge vindpap i rummene og fylde med plade for at få en tung isolering, der forhåbentlig dæmper lyden bedst muligt. Derefter lime og skrue gulvspån på bjælkerne og ovenpå det vandbåren gulvvarme og 40-50 mm fibermasse. Øverst bliver det nok væg-til-væg tæppe eller måske plasttæppe. Bjælkerne skal måske afstives yderligere, så jeg overvejer, om man skulle forstærke hver bjælke med en krydsfiner på hver side og en masse skruer.
Kan dette fungere? Ville en 3 mm plade gøre et bedre stykke arbejde, eller duger 12mm krydsfiner? 16? Ville det være bedre med gips i kælderen i stedet for asfaltplader? Er det værd at rode med plade i stedet for almindelig stenuld?
Jeg tænkte på at skrue asfaltplader op som blændgulv, derefter lægge vindpap i rummene og fylde med plade for at få en tung isolering, der forhåbentlig dæmper lyden bedst muligt. Derefter lime og skrue gulvspån på bjælkerne og ovenpå det vandbåren gulvvarme og 40-50 mm fibermasse. Øverst bliver det nok væg-til-væg tæppe eller måske plasttæppe. Bjælkerne skal måske afstives yderligere, så jeg overvejer, om man skulle forstærke hver bjælke med en krydsfiner på hver side og en masse skruer.
Kan dette fungere? Ville en 3 mm plade gøre et bedre stykke arbejde, eller duger 12mm krydsfiner? 16? Ville det være bedre med gips i kælderen i stedet for asfaltplader? Er det værd at rode med plade i stedet for almindelig stenuld?
Der findes en metode kaldet at krydskolve for at øge stabiliteten i bjælkelaget.
Der er et billede i denne tråd
http://www.byggahus.se/forum/golv/28518-absolut-baesta-saett-att-laegga-stavparkett.html
I badeværelser (eller rettere sagt på keramikplader) plejer man at have 300mm cc mellem gulvreglerne.
Når man lydisolerer rum, sikrer man sig, at der er dobbelt mineraluld med en luftspalte imellem. Pladerne på væggen må ikke have "samme" regel, for så går lyden gennem reglen.
Det hele afhænger af, hvor lang tid du har til dit projekt, og hvilket slutresultat du ønsker.
Du har tænkt dig at støbe på sten, hvilket vil give et meget tungt gulv, der er svært at sætte i bevægelse. Desuden kræver det et stabilt bjælkelag, der kan klare vægten og nedbøjningen.
Hvis du tror, at bjælkelaget kan klare belastningen uden forstærkning, fortsæt uden nogen forstærkning. Hele den øverste kage vil blive yderst stabil.
Hvis du stadig har problemer med lyden, kan du sætte stenuld, (ikke glasuld) i dit kældertag.
Stenulden holder du på plads med en kombination af hæfteklammer og ståltråd.
Hvis du stadig har problemer, sømmer du nye regler i kældertaget, på tværs af gulvreglerne. Mellem reglerne lægger du stenuld, og så ville jeg sætte en loftsplade af gips el lign.
Der er et billede i denne tråd
http://www.byggahus.se/forum/golv/28518-absolut-baesta-saett-att-laegga-stavparkett.html
I badeværelser (eller rettere sagt på keramikplader) plejer man at have 300mm cc mellem gulvreglerne.
Når man lydisolerer rum, sikrer man sig, at der er dobbelt mineraluld med en luftspalte imellem. Pladerne på væggen må ikke have "samme" regel, for så går lyden gennem reglen.
Det hele afhænger af, hvor lang tid du har til dit projekt, og hvilket slutresultat du ønsker.
Du har tænkt dig at støbe på sten, hvilket vil give et meget tungt gulv, der er svært at sætte i bevægelse. Desuden kræver det et stabilt bjælkelag, der kan klare vægten og nedbøjningen.
Hvis du tror, at bjælkelaget kan klare belastningen uden forstærkning, fortsæt uden nogen forstærkning. Hele den øverste kage vil blive yderst stabil.
Hvis du stadig har problemer med lyden, kan du sætte stenuld, (ikke glasuld) i dit kældertag.
Stenulden holder du på plads med en kombination af hæfteklammer og ståltråd.
Hvis du stadig har problemer, sømmer du nye regler i kældertaget, på tværs af gulvreglerne. Mellem reglerne lægger du stenuld, og så ville jeg sætte en loftsplade af gips el lign.
Hej hej,
Har netop forstærket vores bjælkelag 45x145 som spænder ca. 3,5m, jeg har limet og skruet 12mm P30 krydsfiner på hver side af reglen samt krydsforskallet, har ikke endnu lagt på gulvspån men mærker allerede stor forskel. Tror at en af tingene havde været tilstrækkelig, men når gulvet alligevel er oppe, syntes jeg det var lige så godt at gøre begge dele, vi får se om et par uger hvordan slutresultatet bliver
Mvh Y
Har netop forstærket vores bjælkelag 45x145 som spænder ca. 3,5m, jeg har limet og skruet 12mm P30 krydsfiner på hver side af reglen samt krydsforskallet, har ikke endnu lagt på gulvspån men mærker allerede stor forskel. Tror at en af tingene havde været tilstrækkelig, men når gulvet alligevel er oppe, syntes jeg det var lige så godt at gøre begge dele, vi får se om et par uger hvordan slutresultatet bliver
Mvh Y
At krydsbolte har jeg ikke engang tænkt på, det er nok en god idé. I kombination med lidt krydsfiner som yllom har gjort, kan det nok lykkes. Luftspalter og anden luksus er der ikke plads til, jeg har desværre kun 150 mm at arbejde med, så det må blive som det bliver.
yllom, hvad skruede og limede du med? Mine bjælker var nok lige for halvtreds år siden, men i dag har træet tørret og slået sig og er blevet skålformede, så der skal nok bruges en del vold
yllom, hvad skruede og limede du med? Mine bjælker var nok lige for halvtreds år siden, men i dag har træet tørret og slået sig og er blevet skålformede, så der skal nok bruges en del vold
Hvis det ikke er for mange regler, foreslår jeg, at du udskifter dem.
Er de skæve, så revner de let, når du forsøger at skrue på ply..
Skift da til kertobjælke i stedet.. eller hvis du har tid, sav strimler af plywood
og lav dine egne kerto bjælker.. evt hvis du lægger ind imellem dem du allerede har..
Men som magnu skriver.. det bliver svært med lydisoleringen. Men markskive bør nok være det, der dæmper bedst..
Er de skæve, så revner de let, når du forsøger at skrue på ply..
Skift da til kertobjælke i stedet.. eller hvis du har tid, sav strimler af plywood
og lav dine egne kerto bjælker.. evt hvis du lægger ind imellem dem du allerede har..
Men som magnu skriver.. det bliver svært med lydisoleringen. Men markskive bør nok være det, der dæmper bedst..
Jeg tog vandfast trælim og skruede krydsfineret, så det lå så tæt som muligt mod reglen. Mine reglar var heller ikke helt lige, men at skifte dem ud var ikke en mulighed, eftersom undertaget er sømmet fast i dem. Derfor blev det krydsfiner + krydskolvning.
Mvh Y
Mvh Y
Det vigtige med lydisolering er at undgå steder, som lyden let kan trænge igennem. Huller og sprækker er direkte forkasteligt.Strip sagde:
En stor del af lyden dæmpes ved, at lyden tvinges til at skifte transportmedium. Min opfattelse er, at 70+50mm stenuld med 20mm luftspalt imellem dæmper lyd bedre end 150mm stenuld.
Min tanke var, at du skulle trykke 100mm stenuld ind mellem reglarne øverst.
Hvis det ikke var nok, kunne du sænke loftet disse få mm med nye loftsreglar, der ligger på tværs af de eksisterende gulvreglar.
Oven på loftspladerne kan man derefter lægge en tynd stenuld, som dæmper vibrationerne. Så har du en luftspalt på 20-30mm.