Hej!

Tænkte fjerne en væg mellem køkken og stue. Det er ca. 3m af midtervæggen i et 1 og 1/2 plans hus. Det er et 70'er hus med regler og gipsplader i væggen. Mistænker at førstesalens gulvregler hviler på denne væg. Lige ovenover er midtervæggen på førstesalen, som deler 2 rum. To stolper med en limtræsbjælke, kan det fungere, eller behøver man en jernbjælke for ikke at få for dårlig lofthøjde. Måske er det nødvendigt at hyre nogen, der kan beregne det, men nogen der har en idé om hvilke dimensioner der kan være nødvendige?
 
nu skal hyre nogen og hvis man fjerner en bærende væg, skal man lave en byggeanmeldelse
 
Hvis væggen på 3m i dag består af 4 stk. 90*45 placeret på CC60, kan man så ikke "konvertere" deres bæreevne til en tilsvarende limtræsbjælke på 3m? Bliver gipsplader regnet med, når man beregner en vægs bæreevne?
 
Fandt et beregningsprogram på moelvens side, hvor jeg regnede på bjælke under gulvbjælkelag. Fik at følgende ville fungere:
90*225 Nedbøjning 10mm
90*270 Nedbøjning 6mm
90*315 Nedbøjning 4mm
Søjlelasten ville blive 21.2 kN

Så ville søjler med dimensionen 90x90 i hver ende fungere.
 
Senest redigeret:
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.