5,334 læst ·
23 svar
5k læst
23 svar
Erstatte gammelt "stock" med stålbjælke
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Absolut en af de bedste måder at kombinere stål og træ på. Plejer normalt kun at være muligt ved nybyggeri. Trædimension skal man dog vælge efter nedbøjnings- og svajkrav, ikke efter hvad der ser pænt ud i HEA bjælken. 45x170 er i det spinkleste lag for den spændvidde, selv med skrue-limning. Men det ser meget pænt ud.
Nedbøjningskræfterne på de nye gulvbjælker i træ virker vel stort set kun på 1 m strækning nærmest stålbjælken? Derefter kommer skråtaget, og det er ikke muligt at stå/gå længere ud, så der bliver ingen nævneværdig belastning. Som jeg ser det, tager stålbjælken i princippet al belastning.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Et godt påpegning fra @Oldboy. Når jeg for sjov skyld regner på det, bliver nedbøjningen midt på bjælken 4,3 mm og 1 m fra stålbjælken 2,9 mm. Da har jeg antaget, at bjælkerne er 3,5 m lange, af klasse C 24 og at den momentane punktlast er 100 kg. Jeg har ikke taget hensyn til kortlingar og skruelimmet spånplade. Men lidt svaj bliver det nok i forhold til normen.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Ingen fare. Jeg tog det absolut ikke som kritik og er helt enig med dig i, at man ikke skal vælge reglar efter bjælke. Jeg værdsætter, at du med din viden tager dig tid til at hjælpe med beregninger.
Årsagen til min forklaring var snarere et skjult spørgsmål om, hvilken forskel det gør med 3,2m i stedet for 3,5m spændvidde på en 45x170 regel.
Årsagen til min forklaring var snarere et skjult spørgsmål om, hvilken forskel det gør med 3,2m i stedet for 3,5m spændvidde på en 45x170 regel.
Medlem
· Blekinge
· 10 117 indlæg
Nedbøjningen mindskes med cirka en sjettedel, så spændviddeminskninger er altid positivt. Med kortlingar, skrue-limet spånplade og hensyntagen til at man mest opholder sig i rummets midte er det OK.
Klik her for at svare