Er der nogen, der kan regne på, om to stykker 45x120 sammen kan klare en søjlebelastning på ca. 20 kN?
 
Det er nok med en 45x120 for den belastning.
Ifølge træguiden klarer en sådan af kvalitet c14 en belastning på 23.9kN.
Naturligvis under forudsætning af at den er afstivet i siderne mod knækning.
 
Gabbe1 sagde:
Det räcker med en 45x120 for den last.
Ifølge træguiden klarer en sådan af kvalitet c14 en last på 23.9kN.
Naturligvis under forudsætning af, at den er staget i siden mod knækning.
Hvilken tabel kigger du i? Lyder mere som om du kigger mod en vægregel.
Eftersom Robban ikke angiver nogen højde på søjlen, er det ret vovet at påstå, at det holder...
 
Det er korrekt at jeg glemte højden, søjlerne bliver omkring 210 cbm.
 
Krawk sagde:
Hvilken tabel kigger du i? Lyder mere som om du kigger mod en vægregel.
Eftersom Robban ikke angiver nogen højde på søjlen så er det ret dristigt at påstå at det holder...
Som jeg skrev gælder det under forudsætning af at søjlen stabiliseres mod knækning, og så holder den.
Hvis den skal stå helt fritstående, er der risiko for, at den knækker.
I så fald bør man skrue/lim/spike 2 sammen for at være på den sikre side.
 
Senest redigeret:
Ok, så tager jeg to styk, tak for hjælpen.
 
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.