Hej,
Jeg er ved at tegne byggetilladelser til et 2-planshus, og vi er kommet frem til, at vi vil have en indvendig bredde på 8,2 meter og så med spændvidder på henholdsvis 3,5 og 4,5 meter på mellemgulvet.
Min overvejelse er, hvor lang spændvidde man kan have, hvis man udformer det som følger:
c24 eller c30 45x220 med cc30, med skruet og limet 22mm spånplade. Og ved at anvende kortlar.

Eller har I nogle andre idéer til udformning af "billige" konstruktioner?

Venlig hilsen/ Matz
 
45*220 C24 cc450 bliver ok, hvis du enten har hellængder eller lapper ordentligt.
Jeg plejer at bruge 5,4m længder og lægge overlappende og sømme sammen ordentligt.
Da du har forskellige længder, kan du jo tage 4,5+5,4 længde, så bliver det 2m overlappende.

Uden at have regnet på det, skulle jeg tro, at du havner på ca. 20 stk. 90 mm søm i samlingen.
 
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.