Hej
Skal bygge ud huset i vinkel og har brug for at understøtte den bærende væg med en limtræbjælke.
Jeg bruger beregningsprogrammet på moelvens hjemmeside, http://www.iat.inadire.se/WebLagerbalk/Lagerbalk.aspx
Problemet er, at jeg ikke ved, hvor stor egenvægt for tagkonstruktionen der skal angives?
I modellen findes f.eks. 0,90 kN/m², og det er for "Beton tagsten / isolering / indvendig beklædning"
Vi har et étplans Älvsbyhus, er der nogen der ved, hvad denne hustype har for egenvægt på tagkonstruktionen?
Sådan er det tænkt
Hul i bærende langside: 5130 (hul midt på langsiden i vinkel)
Husets kortside: 8320 (bærende indervægge mangler)
MVH
Johan
Skal bygge ud huset i vinkel og har brug for at understøtte den bærende væg med en limtræbjælke.
Jeg bruger beregningsprogrammet på moelvens hjemmeside, http://www.iat.inadire.se/WebLagerbalk/Lagerbalk.aspx
Problemet er, at jeg ikke ved, hvor stor egenvægt for tagkonstruktionen der skal angives?
I modellen findes f.eks. 0,90 kN/m², og det er for "Beton tagsten / isolering / indvendig beklædning"
Vi har et étplans Älvsbyhus, er der nogen der ved, hvad denne hustype har for egenvægt på tagkonstruktionen?
Sådan er det tænkt
Hul i bærende langside: 5130 (hul midt på langsiden i vinkel)
Husets kortside: 8320 (bærende indervægge mangler)
MVH
Johan
OK, det lyder godt.
I beregningssnurren står der, at jeg kan vælge en 140x405 lagerbalk, og at jeg så får 19mm nedbøjning ved brugslast. Er 19mm OK for en fri åbning i væggen ved en tilbygning i vinkel? Kan det ses i praksis?
MVH
Johan
I beregningssnurren står der, at jeg kan vælge en 140x405 lagerbalk, og at jeg så får 19mm nedbøjning ved brugslast. Er 19mm OK for en fri åbning i væggen ved en tilbygning i vinkel? Kan det ses i praksis?
MVH
Johan
Hej
Må balken være synlig? ellers er det nok billigere og mindre med en stålbjælke typ H.
Ang om det ses så kan det nok gøre det, når den ikke sidder højt oppe.
Må balken være synlig? ellers er det nok billigere og mindre med en stålbjælke typ H.
Ang om det ses så kan det nok gøre det, når den ikke sidder højt oppe.
Alt er blevet diskuteret før på Byggahus....
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/41757-balk-vilket-material.html
http://www.byggahus.se/forum/byggmaterial-byggteknik/41757-balk-vilket-material.html
Ofte synes man, at det er lidt for meget nedbøjning. 1/400 del af længden er en almindelig måling.GDS Johan sagde:
I dit tilfælde svarer det til 12 mm. Jeg ville gå op i en dimension.
Klik her for at svare
Lignende tråde
-
Dimensionera rör och don till lägenhet på plan 2
Ventilation -
Hur dimensionera limträbalk på vinden?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Dimensioner limtræsbjælke / letbjælke / krydsfinérsbjælke
Byggematerialer & Byggeteknologi -
dimensionera limträbalk till garage
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus -
Dimensionera limträbalk mansardtak
Tak & Vind