Hej

Jeg har forsøgt mig med at beregne nedbøjningen på en HEA bjælke til en tilbygning, jeg skal lave, men jeg er i tvivl om, jeg har gjort det rigtigt.
Tilbygningen er 1,8 x 3,6 meter, og taget skal bære på væggen i inderkanten og en bjælke i yderkanten. Bjælkens spændvidde er 3,6 meter, og tagets hældning er 5 grader.
Jeg har regnet med snelast 1,5 kN/m2 og en last fra taget på 0,5 kN/m2. Min tanke er en HEA 120 og troede, den muligvis ville være i underkanten. Når jeg regner, får jeg en nedbøjning på knap 2 mm, hvilket føles meget lidt.

Nogen venlig sjæl, der kan bekræfte eller afkræfte?

/Pär
 
Med samme data som du har anvendt, får jeg nedbøjningen til 3 mm. Tagbjælkerne er jo kun 1,8 meter lange, så den udbredte last bliver ikke særlig høj.
 
J justusandersson sagde:
Med samma data som du har anvendt får jeg nedbøjningen til 3 mm. Tagbjælkerne er jo kun 1,8 meter lange, så den udbredte last bliver ikke særligt høj.
Tak, så føler jeg mig tryg!
 
Klik her for at svare