M
Vi planerar att byggaom befintlig friggebod till ett "uterum", friggeboden ser ut som den på bilden nedan. Planen är att ersätta större delen av framsidan med ett skjutdörrsparti (markerat i blått). Men frågan är hur kraftig balk/bärlina jag behöver montera ovanför skjutdörrspariet för att hålla taket uppe (markerat i rött). Framsidan är 4,4m och gaveln 3,4m, om det går vill vi montera ett skjutdörrsparti med bredden 3m.
Hur kan jag räkna på detta?

Billede af en trælade med markerede områder til skydedør og overligger; skydedørsparti markeret i blåt, overligger i rødt, på den forreste side.
 
Skydedørspartier er ekstra følsomme overfor nedbøjning hos den omgivende konstruktion, derfor foreslår jeg en 90x360 mm limtræsbjælke. Havde det ikke været et spørgsmål om skydedøre, havde det været tilstrækkeligt med 90x270 mm.
 
M
Tak for svar, men behøver den virkelig være så grov?
 
Det er en lang strækning, og du vil have skydedørspartier, der er meget følsomme over for nedbøjning.
 
J justusandersson sagde:
Det är en lång sträcka och du vill ha skjutdörrspartier som är mycket känsliga för nedböjning.
Hvorfor ikke stålbjælke så? Bør klare jer på meget lavere dimensioner
 
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.