Hej.
Naboen og jeg har en delt carport.
Carporten består af 3 vægge, åbent ud mod indkørsel/gade.
Husene er 70'er-huse med tegelfacade.
Skurene er i træ.
På skellet i carporten står der 95x95 stolper i træ. Vi er begyndt at sætte regler op mellem disse stolper med 45x95 cc60.
Denne væg vi bygger skal ifølge kommunen opfylde EI60.

Har kigget på https://www.traguiden.se/om-tra/bra...-brandmotstand/exempel-pa-avskiljande-vaggar/ men bliver ikke helt klog på det.

Som beklædning ville det så være nok med 15mm GTF plus osb indenfor?
Altså sådan her:
15mm GTF
12mm OSB
95mm regelværk (isolering for brandsikring?)
12mm OSB
15mm GTF

Garagen bliver ikke opvarmet (kun betonplader på gulvet)

Tanken med væggen er, at der også skal bygges en væg med A60-døre i min del mod indkørslen.

Tanker, forslag?

Mvh
 
  • Plantegning af carport med ny planlagt væg vist med grønne linjer mellem 90x90 stolper, opført på tomtgrænse mod opfart og gade.
Er der nogen info, der mangler, eller er spørgsmålet forkert stillet?
 