Inde i boligen måske men en altan brandisolerer vi jo ikke engang træregler.
Altaner har ikke de samme krav til brandsikring, boligen er en anden sag. Jeg er langt fra brandkonsulent men ofte klæder vi stålbjælker i gips ind, fordi stålbjælken går igennem adskillende vægge og det er meget svært at tætne gennemføringen.
Altaner har ikke de samme krav til brandsikring, boligen er en anden sag. Jeg er langt fra brandkonsulent men ofte klæder vi stålbjælker i gips ind, fordi stålbjælken går igennem adskillende vægge og det er meget svært at tætne gennemføringen.
Hvis der kun er én bolig i huset, er der ikke noget krav om brandinklædning, da hele huset klassificeres som en brandcelle. Reglerne som er linket til gælder bygninger med flere brandceller, altså flere forskellige boliger.
Medlem
· Stockholm
· 2 268 indlæg
Moderator
· Stockholm
· 57 787 indlæg
En altan bygget i beton og ståldragere, lyder som byggetilladelsespligtig. Hvad siger kommunen om brandsikring?
Ser ikke 100% på billedet, men antager at det er en 1- eller 2 plansbygning med kælder i delvis terræn? Så gælder R15-beskyttelse for din altankonstruktion, hvilket let kan opnås uden anden beskyttelse. Har bjælkerne tilstrækkelig lav lastudnyttelse klarer de R15 (har ikke tallet i hovedet men vi taler typ Max 50-60%..)
Hvordan motiverer du, at der er et brandbeskyttelseskrav på altanen?G GustH sagde:Ser ikke 100% på billedet, men antager at det er en 1- eller 2 plans bygning med kælder i suterræn? Så gælder R15-beskyttelse for din altankonstruktion, hvilket let kan opnås uden anden beskyttelse. Har bjælkerne tilstrækkeligt lav lastudnyttelse, klarer de R15 (har ikke tallet i hovedet, men vi taler typisk Max 50-60%..)
Ved ikke hvor mange procent?G GustH sagde:Ser ikke 100% på billedet, men antager at det er en 1- eller 2 plans bygning med kælder i terræn? Da gælder R15-beskyttelse for din altankonstruktion, hvilket let kan opnås uden andet beskyttelse. Har bjælkerne tilstrækkeligt lav belastningsudnyttelse, klarer de R15 (har ikke tallet i hovedet, men vi taler typisk Max 50-60%..)
Ved bare at ingeniøren ønskede at ændre fra HEA 200 til 220, da vi ændrede tegningen (vi forlængede med 1000 mm ud fra den oprindelige tegning).
Men da bjælkerne allerede var indkøbt, tegnede han "samvirkende bjælker", dvs. bjælkerne forsynes med vertikale armeringsjern med tætte mellemrum, som gør at bjælkerne samvirker med betonen.
Så jeg ville tro, at de er veludnyttede, men helt sikkert en god idé at spørge ingeniøren.
Björn C
Senest redigeret:
Eftersom det bare er en bolig, kræves der ingen brandsikring. Det du skal tænke på er, at hvis du havde flugtvej gennem altandøren, så skal du måske arrangere en ny gennem f.eks. et vindue for jeres egen skyld.