B
Forsøger at dimensionere en konstruktion, hvor jeg har en frit oplagt bjælke. Den dimensionerende udbredte last er 8,64kN/m, spændvidden er 12 meter og nedbøjningen må maks blive 60 mm.

Jeg har brug for at beregne Iy for at kunne vælge en bjælke, der klarer dette.

Burde det ikke kunne løses med:

formlen: Wmax = (5*Qd*L^4) / (384*EI)

giver

((5*8,64*10^3*12^4)/(384*210*10^9*Iy)) = 0,06

Jeg får, at inertimomentet bliver en meget lille værdi, hvilket er forkert.

Er der nogen, der kan se, hvad jeg gør forkert?

Mvh Carl
 
Ja, men Iy som du får frem er jo i m^4 mens tabeller over bjælker mm ofte er cm^4. Det innebär at du skal multiplicere dit svar med 10^8. Fungerer det? / gorran
 
B
Det ser ud til at stemme, ja. Alternativt kunne man måske skrive L^4 i mm i stedet.

Tak for hjælpen!
 
Husk at tælle med bjælkens egenvægt også. I normale tilfælde kan den vægt blive betydelig for nedbøjningen.
 
B
Det er med i den dimensionerende beregning. Tak for hjælpen igen! :)
 
Med min regnemaskine bliver det nødvendige inertimoment I = 18500 cm4, altså fx HEB280.
 
Klik her for at svare