Hej,
Jeg hjælper sønnen med at bygge en gammel lade om til et hjemmeværksted. For at få fri gulvplads skal vi understøtte de eksisterende tagspær i rundtømmer med stålbjælker. Vi er i gang med at støbe fundamenter til de stolper, der skal bære bjælkerne. Bjælkerne skal altså ligge under de eksisterende rundtømmerbjælker på tværs af huset. Stålbjælkerne bliver 8 m lange. Belastningen kaldes vel for udbredt og midt på er den 700 kg, hvilket vi har målt med en palleløfter og en pallevægt. Er der nogen, der kan beregne, hvilken dimension på I-bjælke vi har brug for? Man behøver ikke tage hensyn til snelast, da det er pladetag, og vi befinder os tæt på vestkysten.
Anders
Jeg hjælper sønnen med at bygge en gammel lade om til et hjemmeværksted. For at få fri gulvplads skal vi understøtte de eksisterende tagspær i rundtømmer med stålbjælker. Vi er i gang med at støbe fundamenter til de stolper, der skal bære bjælkerne. Bjælkerne skal altså ligge under de eksisterende rundtømmerbjælker på tværs af huset. Stålbjælkerne bliver 8 m lange. Belastningen kaldes vel for udbredt og midt på er den 700 kg, hvilket vi har målt med en palleløfter og en pallevægt. Er der nogen, der kan beregne, hvilken dimension på I-bjælke vi har brug for? Man behøver ikke tage hensyn til snelast, da det er pladetag, og vi befinder os tæt på vestkysten.
Anders
Jeg forstår ikke belastningstilfældet rigtigt.
Du skriver om udbredt last, hvilket jeg kan acceptere med tanke på, at der er et antal tagspær langs hele bjælkens længde, men så skriver du, at midt på er lasten 700 kg.
Presser hvert tagspær med 700 kg på stålbjælken?
I så fald, hvor mange tagspær er der?
Du skriver om udbredt last, hvilket jeg kan acceptere med tanke på, at der er et antal tagspær langs hele bjælkens længde, men så skriver du, at midt på er lasten 700 kg.
Presser hvert tagspær med 700 kg på stålbjælken?
I så fald, hvor mange tagspær er der?
I dette tilfælde afhænger valget af bjælke mest af, hvilken nedbøjning der kan accepteres. Jeg har regnet med en nedbøjning på maks 35mm midt på bjælken. Som ekstra sikkerhedsmargin har jeg også regnet med 700kg punktlast på midten, hvilket er betydeligt hårdere for bjælken end udbredt last.
Følgende bjælker klarer ovenstående med en maks nedbøjning på 35mm (inklusive egenvægt).
IPE 180, HE160A og HE140B.
Følgende bjælker klarer ovenstående med en maks nedbøjning på 35mm (inklusive egenvægt).
IPE 180, HE160A og HE140B.
Klik her for at svare