Ja, maskinare :)

Selvfølgelig forstår jeg, at man ikke bør dimensionere direkte mod strækgrænsen.
Selv hvis man ser bort fra sikkerhedsmarginer, bliver nedbøjningen oftest uacceptabelt stor.

Men de stål, du nævner ovenfor, er en levn fra stenalderen (*ironi*), og i dag fremstilles de fleste bjælker i S355J2 (SS2172) eller S355J2+M (2142).
Uanset om man er bygherre eller maskinare, så har dette stål en strækgrænse på 355N/mm2.
 
Senest redigeret:
Gabbe1 sagde:
Japp, maskinist :)

Selvfølgelig forstår jeg, at man ikke bør dimensionere direkte mod flydegrænsen.
Selv når man ser bort fra sikkerhedsmargener, bliver nedbøjningen ofte uacceptabelt stor.

Men de stål, du nævner ovenfor, er en levn fra stenalderen (*ironi*), og i dag fremstilles de fleste bjælker i S355J2 (SS2172) eller S355J2+M (2142).
Uanset om man er bygningskonstruktør eller maskinist, har dette stål en flydegrænse på 355N/mm2.
Der kan man se, hvor gammel jeg er!
Havde kun en gammel tabel i nærheden - længe siden jeg var aktiv konstruktør.
 
ok Gabbe1 og Anaitis,

er I enige ?? er det ok med en viss sikkerhedsmargin med en IPE300 ?

og i så fald, opfølgende spørgsmål, stående søjle i hver ende, skal klare 55kN på 3,8 meters længde...= dimension tak

Anders
 
Med en IPE 300 kan du sove roligt, den er mere end dobbelt så kraftig som en IPE 220.

Dog bliver nedbøjningen midt på bjælken 42mm, hvis du belaster den med dine otte ton udbredt last, men hvis du kan leve med det de gange, det er maksimalt med vådsne på taget, så er det ikke noget at være bekymret for.
En IPE 300, som fremstilles i 355 stål, klarer faktisk over 18 ton udbredt last (frit oplagt med 8,9m spændvidde) før den får varige deformationer.

Angående søjlerne så er 5 ton ikke specielt svært at bære med en stålsøjle, det man derimod skal passe lidt på med er knækning, dvs. at søjlen bøjer på midten.
Skal du alligevel købe nyt materiale, så ville jeg tage f.eks. 100x100x4 VKR eller KKR (firkantrør), da det bliver en pæn løsning, som ofte bruges til netop søjler.

Kontroller bare, at din betonplade kan bære lasten fra disse begge søjler.
 
Ok Gabbe1,

havde tænkt mig 115x115x5 svejset mod bundplade 500x500x5 for at fordele ud lasten mod betonen som øvrigt er en armeret støbt plade på lidt over 15cm.

Det burde vel falde med råge inden for sikkerhedsmargenen...?

Anders
 
Den søjle bliver meget stabil og god.
Men bundpladen er meningsløs at lave 0.5x0.5m, hvis du kun skal have 5mm plade, den bliver for svag til at bære noget ude i kanterne alligevel.
Forsøg at få fat i 10-15mm plade i stedet, og jeg tror spontant, at en plade på 300x300mm er tilstrækkelig.
 
ok
og tak for hjælpen fik ok på oplægget af byggnadsnämnden per telefon i dag

Anders
 
Klik her for at svare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.